Здравствуйте!
Столкнулись с проблемами опроса счетчика РиМ 489.14 через GSM-модем iRZ ATM21.А, подключенный к шине RS-485 счетчика.
Связь устанавливается по каналу CSD (по номеру телефона).
Счетчик и подключенный к нему модем настроены на скорость 4800, 8-чет-1, Modbus-режим.
При работе со счетчиком из программы "Программирование РиМ 489" с помощью конвертера интерфейсов USB-RS485 (MOXA TCC-100) связь проходит успешно. Связь устанавливается через режим MODBUS в самой программе.
При попытке установить связь со счетчиком через режим GSM получается установить CSD-канал до удалённого модема. Данные от модема поступают на счетчик (видно по идикации Tx модема), но от счетчика данные не приходят (индикатор Rx на модеме молчит).
Если же в программе "Программирование" оставить режим MODBUS и вручную установить связь между двумя модемами (через терминальную программу, используя AT-команду ATD), то связь со счетчиком снова успешно устанавливается.
Подскажите пожалуйста, почему в режиме работы "GSM" программы "Программирование РиМ 489" не получается установить связь со счетчиком через GSM-модемы?
Правильно ли я понимаю, что в режиме GSM программа отказывается работать в MODBUS-режиме?
Можно ли как-то обойти такое поведение программы и работать со счетчиком через GSM-модемы в автоматическом режиме, без предварительного установления CSD-сессии вручную?
1.png
2.png