Здравствуйте! Можно ли с помощью мобильного терминала РиМ 099.01 изменять установки счетчиков СОЭБ-2ПДР-65 по радиоканалу т.е. без непосредственного подключения к счетчику провода RS-232

Re: Терминал мобильный РиМ 099.01

СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 11:42
natalix83
Нет, для изменение параметров счётчика СОЭБ-2ПДР требуется подключение к счётчику по rs-232.

Re: Терминал мобильный РиМ 099.01

СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 04:11
OILeG
СРОЧНО!!!!! Вчера снимал показания с помощью терминала мобильного,но на одной из деревень перестал работать графический интерфейс, т.е. при импорте конфигурации все происходит нормально и в программе конфигурирование точек учета тоже графический интерфейс работает,но когда перехожу в программу сбор данных, плана с привязкой точек учета нет и я не могу указать свое местоположение. Приходится снимать показания в режиме радиопоиска. Данные по населенному пункту обновлял несколько раз в программе РМС посредством экспорта данных в XML,стоит 8 версия,терминал тоже недавно обновил-стоит 13 версия. Работало все нормально на более старой версии,но почему-то резко слетело при снятии показаний по нескольким населенным пунктам. Отправляю вам для образца данные по населенному пункту на котором случился данный БАГ.

Re: Терминал мобильный РиМ 099.01

СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 09:41
R_I_M
Пришлите сейчас! СРОЧНО!!! Базу Мобильного терминала или базу РМС-2150 которую вы экспортируете на почту:
utovka@zao-rim.ru или
pol0077@yandex.ru

Re: Терминал мобильный РиМ 099.01

СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 21:04
OILeG
Решил проблему самостоятельно: снес папку в програм файлз с мобильным терминалом,скачал заново последню версию МТ на сайте,графический интерфейс появился,но RF конвектор не регистрируется,несколько раз вводил ключ, в пункте меню регистрация радиомодема,но он не регистрируется,хотя при вводе ключа кнопка "ок" появляется,при нажатии ее -регистрация не происходит.Когда поставил другой RF-конвектор он без регистрации установился(может ли быть такое ,что вышеуказанная проблема произошла из за того что RF-конвертор ,использовавшийся ранее вышел из строя,тем самым нарушив ПО мобильного терминала) Файл с базой рмс скину позже. (также установил драйвер радиомодема вроде седьмой версии для windows7,затем удалил папку с ним в програм файлс) Ноутбук- МТ 099.01-03 ваш фирменный ,который поставляется заводом изготовителем windows7-starter!!!

Re: Терминал мобильный РиМ 099.01

СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 22:56
R_I_M
Доброго времени суток!
Сам конвертор выйти из строя не может (там просто нечему ломаться) и прграмму испортить тоже не может! Посмотрите, когда вы нажимаете на значек радиомодема, в программе "конфигурирование точек учета" там номер отображается? Ключ Вы вводите именно от этого номера радиомодема? Сам радиомодем у Вас определился в "диспечере устройств"?

Re: Терминал мобильный РиМ 099.01

СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 05:46
losses
Добрый день. Аналогичная проблема, на МТ был зарегистрирован RF-конвектор, но при подключении другого аналогичного RF-конвектора на данный ноутбук – он не регистрируется, хотя в программе «конфигурирование точек учета» номер отображается…

Re: Терминал мобильный РиМ 099.01

СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 09:40
R_I_M
Добрый день!
А Вы вводили ключ для нового конвертора в программу, регистрировали его?

Re: Терминал мобильный РиМ 099.01

СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 17:32
OILeG
Я описал подробно проблему,ключ вводил,но модем не регистрируется

Re: Терминал мобильный РиМ 099.01

СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 17:37
R_I_M
Так номер радиомодема определился правильно? Совпадает с тем что на "шильдике" на самом радиомодеме?