Страница 1 из 1

Восстановление после сбоя

СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 10:12
Anton156
Здравствуйте!
У нас произошел очередной сбой. В "Конфигураторе", в "Конфигурации RFPLC-сети" исчезли все маршруты, а у одного из МКС перестали отображаться все устройства в поле "Список устройств" и нет ни одного адреса в поле "Карта RFPLC-адресов:". Была загружена резервная копия сделанная до этого в программе "Управление данными". Теперь в "Конфигураторе", когда заходишь на какой-нибудь адрес появляется окно с ошибкой "ORA-00904: "E_MAIL": invalid identifier." (см. картинку). В итоге не получается ни добавить счетчик, ни удалить, вообще со счетчиком сделать ничего не могу.
Очевидно это произошло из-за того, что резервная копия была сделана в старой, не обновленной версии РМС-2150.
Причина интуитивно понятна, а вот "что делать?" остается вопросом.

Re: Восстановление после сбоя

СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 11:20
R_I_M
Попробуйте выполнить: Управление данными -> Сверху База данных -> Поправить БД

Re: Восстановление после сбоя

СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 11:35
Anton156
Спасибо! Помогло.