При занесении свойств счетчика в списке нет сч. РиМ489.13

Вопросы по системе РМС-2150 и РиМ 099.02

При занесении свойств счетчика в списке нет сч. РиМ489.13

Сообщение Sergey_NS01 05 авг 2016, 17:05

:?: У нас установлена МКС-2150 с версией ПО - 07.12.
При занесении свойств счетчика в списке нет счётчика РиМ489.13.
Есть выбор счетчика РиМ489.12.
Что нужно сделать чтобы данный тип счётчика можно было заносить ?
Можно поставить тип РиМ489.12. для опроса счётчика РиМ489.13.
Sergey_NS01
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 13:34

Re: При занесении свойств счетчика в списке нет сч. РиМ489.13

Сообщение R_I_M 16 авг 2016, 14:27

Для опроса счетчика РиМ 489.13 необходимо прописать РиМ 489.11
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11


Вернуться в РМС-2150