Страница 1 из 1

Мгновенные значения

СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:46
RiMLen
Здравствуйте, необходимо снять мгновенные значния с приборов учета РиМ 189 и 489, после опроса ТП захожу в программу "отчеты" ставлю галку на "мгновенные значения" и жму запросить, но ничего не происходит. В "Описание системы РМС 2150" и мануале програмы про мгновенные значения ничего не сказано .

ЗЫ: С обновлением 6.12 вышла программа "мониторинг РМС2150" тоже непонятно для чего она и как ей пользоваться.

Re: Мгновенные значения

СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 16:06
R_I_M
Справка по программе "Мониторинг" в настоящее время в процессе разработки.
Со счетчиков РиМ 189.1х,489.1х можно снять профили напряжения, мощности и потребления. Для этого сначало нужно дать задание на МКС и только потом через "Сбор данных" снять.

Re: Мгновенные значения

СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 16:47
RiMLen
Здравствуйте, скажите как увидеть при каком токе отключился размыкатель счетчика 189.02 или 489.08?

Re: Мгновенные значения

СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 13:03
R_I_M
Конкретное значение тока нельзя посмотреть. Можно только посмотреть причину отключения в журнале "Вкл./выкл."