ПросмотрпараметровсетиПУРиМ189,0хи489,0хпри помощи РМС2150

Вопросы по системе РМС-2150 и РиМ 099.02

ПросмотрпараметровсетиПУРиМ189,0хи489,0хпри помощи РМС2150

Сообщение Ivan21099 16 мар 2015, 17:05

Добрый день! Для контроля качества электроэнергии необходима фиксация параметров сети в точке установки прибора учета (напряжение, ток, частота). Вопрос: как просмотреть данные параметры с помощью РМС 2150? Желательно инструкцию. Благодарю.
Ivan21099
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 мар 2015, 16:56

Re: ПросмотрпараметровсетиПУРиМ189,0хи489,0хпри помощи РМС2150

Сообщение R_I_M 16 мар 2015, 17:16

Вам нужны данные о частоте, напряжении, токе и т.п. в текущую секунду на точке учета или Вы говорите о журнале Параметров Качество Электроэнергии который ведется с начала работы счетчика?
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: ПросмотрпараметровсетиПУРиМ189,0хи489,0хпри помощи РМС2150

Сообщение Ivan21099 17 мар 2015, 08:18

В текущую секунду.
Ivan21099
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 мар 2015, 16:56

Re: ПросмотрпараметровсетиПУРиМ189,0хи489,0хпри помощи РМС2150

Сообщение Ivan21099 17 мар 2015, 08:39

Но можно и журнал)
Ivan21099
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 мар 2015, 16:56

Re: ПросмотрпараметровсетиПУРиМ189,0хи489,0хпри помощи РМС2150

Сообщение Ivan21099 17 мар 2015, 10:13

Настройка МКС/Настройка РиМ 099.02/Трансляция.. поставил адрес ПУ, но кнопка выполнить не активна
Ivan21099
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 мар 2015, 16:56

Re: ПросмотрпараметровсетиПУРиМ189,0хи489,0хпри помощи РМС2150

Сообщение nicelight 17 мар 2015, 10:59

Добрый день. Для просмотра параметров в текущую секунду откройте программу "Настройка" --> Настройка РиМ 099.02, соединитесь с МКС. Во вкладке "Установки" поставьте значение Пауза RFPLC = 255.
Далее идем во вкладку "Трансляция" --> Hex команда. Правее квадратная кнопка выбора типа hex команды.
В верхнем выпадающем меню выбираем "Чтение показаний".
В нижнем левом - "Параметры".
В нижнем правом выбирайте тот параметр, который вам необходим.
В полях "группа" и "адрес" - указываем группу, адрес счетчика. Не путать с номером счетчика.
Если МКС соединяется на прямую со счетчиком, то поле "адрес ретранслятора" имеет значение = полю "адрес счетчика", а поле "индекс" = 0. (Если на прямую к счетчику не достучаться, то указываем индекс ретрансляции = 1 и адрес ретранслятора). Жмем Ок. Комманда сформирована, теперь чтобы ее отослать, необходимо нажать маленькую коричневую кнопку "Выполнить". Ждем до 10 секунд, если МКС достучался до счетчика, в полях "отклик" будут результаты.
Для проверки других параметров счетчика либо смены цели, аналогично выбираете кнопку "Hex команда" и меняете условия запроса. По окончанию проверки снимаете МКС с паузы RFPLC.
Важно! Каждый раз перед работой с МКС необходимо устанавливать RFPLC паузу ( = 255) , а по окончании работы снимать с паузы ( = 0).
===
По поводу журналов чуть позже предоставлю инструкцию, как правильно их формировать и просматривать.
В начале было слово.
Аватара пользователя
nicelight
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 09:21
Откуда: Новосибирск

Re: ПросмотрпараметровсетиПУРиМ189,0хи489,0хпри помощи РМС2150

Сообщение Ivan21099 17 мар 2015, 12:03

Огромное спасибо! Попробую отпишусь!
Ivan21099
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 мар 2015, 16:56

Re: ПросмотрпараметровсетиПУРиМ189,0хи489,0хпри помощи РМС2150

Сообщение Ivan21099 17 мар 2015, 12:34

Всё работает! Спасибо!
Ivan21099
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 мар 2015, 16:56

Re: ПросмотрпараметровсетиПУРиМ189,0хи489,0хпри помощи РМС2150

Сообщение nicelight 20 мар 2015, 11:50

Ivan21099 писал(а):Всё работает! Спасибо!

Пожалуйста.
Вот ссылка на инструкцию для чтения журналов с МКС.
В начале было слово.
Аватара пользователя
nicelight
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 09:21
Откуда: Новосибирск


Вернуться в РМС-2150

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4