Сообщение nicelight 19 дек 2014, 11:05

Обсуждаем проблемы работы МКСов с большим количеством счетчиков.
Vadim_ES писал(а):Установили 3500 штук РИМов 189.12 и началось. Есть деревни где по 5-6 МКСов. Есть опоры где 8-9 счетчиков. Они получается тоже создают помехи друг другу.(Есть такие факты) И номера счетчиков, и показания прыгают при попытке связаться с ними с МТ.
Хотя если снять счетчик и проверить его отдельно, то он вполне нормальный(адекватный). Как быть в этой ситуации?

Здравствуйте, Вадим.
Давайте разберемся с помехами в Вашей системе. Прежде всего стоит отметить, что при инсталляции системы необходимо придерживаться всех правил, изложенных в наших инструкциях (ссылка на скачивание архива http://www.zao-rim.ru/public/files/docs ... S-2150.zip ). Если не соблюдать давно разработанные правила, система будет работать не качественно, шуметь и терять связь.
В связи с тем что объем работ по монтажу-инсталляции большой и ведутся они, как правило, через сторонних подрядчиков, потому увеличивается вероятность упустить что либо из правил.
Vadim_ES писал(а):И номера счетчиков, и показания прыгают при попытке связаться с ними с МТ.

Такая проблема, судя по нашему опыту, не редко возникает при несоблюдении пункта 1.4.1 Сегментация локальных сетей - в файле архива "Инструкция по монтажу и конфигурированию сети РМС-2150.docx"
Не могли бы Вы подробней рассказать, какие из условий этого пункта Вы сконфигурировали в системе?
Укажу для заметок, что в программе "Программирование устройств" в левом меню "Радиомодем" есть вкладка "Прослушка". Благодаря ей мы можем посмотреть все, что творится со счетчиками в радиоэфире и провести анализ качества работы системы, выявить некоторые ошибки (не разделенные каналы\группы\адреса)
В начале было слово.
Аватара пользователя
nicelight
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 09:21
Откуда: Новосибирск

Re: РМС-2150 с большим количеством счетчиков.

Сообщение egorovgennadiy 19 дек 2014, 14:37

nicelight писал(а):Не могли бы Вы подробней рассказать, какие из условий этого пункта Вы сконфигурировали в системе?

Ну, мы согласно инструкции использовали пункты 1.4.1.1 и 1.4.1.3 - т.е. разделили адресное пространство и разделили время работы. А пункт 1.4.1.2 какой-то трудоемкий (учитывая что у нас ДДМы), хотя лучше бы мы в самом начале воспользовались именно им плюс разделение адресного пространства.

PS. Это я за себя отвечаю, про свой опыт, а не за того парня, которому адресован вопрос.
egorovgennadiy
 
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 12:05
Откуда: МРСК "Волги" - "Чувашэнерго"

Re: РМС-2150 с большим количеством счетчиков.

Сообщение nicelight 19 дек 2014, 16:51

egorovgennadiy писал(а):
nicelight писал(а):Не могли бы Вы подробней рассказать, какие из условий этого пункта Вы сконфигурировали в системе?

Ну, мы согласно инструкции использовали пункты 1.4.1.1 и 1.4.1.3 - т.е. разделили адресное пространство и разделили время работы. А пункт 1.4.1.2 какой-то трудоемкий (учитывая что у нас ДДМы), хотя лучше бы мы в самом начале воспользовались именно им плюс разделение адресного пространства.

PS. Это я за себя отвечаю, про свой опыт, а не за того парня, которому адресован вопрос.

Хорошо, что Вы так поступили, но не стоит забывать, если два и более МКС стоят на столько близко что их зоны радиоканалов пересекаются, то пункт 1.4.1.2 является наиболее приоритетным, т.е. разделение работы МКС по радиоканалам приведет к наиболее стабильной работе системы.
Так же должен предупредить, что неприемлемо чтобы два МКС обращались в один промежуток времени к счетчику. Такое может произойти во время смены времени работы МКСов. Первый еще не закончил работать, а второй уже начал. Тогда, если первый МКС подаст какую либо команду в счетчик на запись, а в это время второй МКС обратится к тому же счетчику, счетчик может заблокироваться, либо установить в себе "корявый" пароль, что приведет к невозможности доступа к счетчику. Такое не часто, но случалось. Чтобы застраховаться, соблюдайте некоторую паузу между окончанием опроса первого МКС и началом опроса второго МКС.