Профиль нагрузки

Вопросы по системе РМС-2150 и РиМ 099.02

Профиль нагрузки

Сообщение ves07 13 май 2014, 09:52

Добрый день.
Сбор профилей нагрузки без задания происходит не на всех МКС корректно, некоторые собирают только РиМ 189.Х, РиМ 489.Х передают показания регулярно, а профили нагрузки не приходят. Что нужно сделать, для сбора профилей нагрузки по РиМ 489.Х?
РМС 2150 v.6.7, прошивка МКС v.7-08
ves07
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 13:36

Re: Профиль нагрузки

Сообщение R_I_M 13 май 2014, 10:02

Необходимо настроить политику опроса счетчиков через программу "Политики РМС-2150" и записать это через программу "Занесение конфигурации". Это позволит МКС-у собирать с этих счетчиков профили автоматически без задания.
Но не забывайте после сбора этих профилей с МКС чистить их.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11


Вернуться в РМС-2150

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1