Страница 1 из 1

Счетчик СТЭБ-ПДР

СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 01:33
vitallii
Здравствуйте! Расшифруйте пожалуйста что означает аббревиатура ЧРВ?
При программировании счетчика ридером прописываются номера ДДМ символ ОШИБКА на счетчике гаснет спустя несколько минут символ В горит постоянно символ АиС моргают и снова на счетчике появляется символ ОШИБКА.Чередование фаз проверяем ВАФ ПАРМА В чем причина? Если можно опишите поэтапно как запрограммировать счетчик СТЭБ-ПДР ридером. Спасибо!

Re: Счетчик СТЭБ-ПДР

СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 12:36
natalix83
ЧРВ означает - "Часы Реального Времени". Как запрограммировать счётчик СТЭБ-ПДР описана в руководстве "ИНСТРУКЦИЯ для задания номеров ДДМ в СТЭБ-3ДР" (находится в разделе сайта "Документы"). В горит постоянно означает что к датчику не подключена нагрузка. А и С моргают - возможно один из этих датчиков не работает (из за этого возникает ошибка), нужно их проверить ридером номера ДДМ - как это сделать описано в руководстве "Руководство по эксплуатации РИДЕР НОМЕРА ДДМ" (находится в разделе сайта "Документы").

Re: Счетчик СТЭБ-ПДР

СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 03:06
vitallii
Здравствуйте! При снятой нагрузке со счетчика подаем пофазно нагрузку следим за ДДМ на ДДМ начинает моргать светодиод таким образом определяем какой ДДМ на какой фазе (ридер ДДМ отсутствует) после прописываем ДДМ в счетчик согласно фаз Снимаем флаг фиксации статуса символ ОШИБКА пропадает а симолы АВС продолжают моргать. На некоторых счетчиках по одному на некоторых два на некоторых все три. Разъясните пожалуйста в чем дело?

Re: Счетчик СТЭБ-ПДР

СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 13:11
natalix83
Необходимо на каждый ДДМ подавать нагрузку не меньше 100 ват, так как для установления баланса между счётчиками и ДДМ требуется не менее 100 импульсов телеметрии. Светодиод будет мигать до установления баланса.

Re: Счетчик СТЭБ-ПДР

СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 20:43
aei59
Имеет ли возможность электроснабжающая организация дистанционно, через встроенный радиоканал, изменять показания счетчика?
Как проверить версию ПО в счетчике СТЭБ-2ПДР-65?
Как можно проконтролировать показания?

Re: Счетчик СТЭБ-ПДР

СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 07:20
natalix83
Нет, показания в счётчике нельзя никак изменить (ни дистанционно и никак иначе). Версию ПО можно посмотреть специальными программами, которые продаются со счётчиком. Если вы не уверены в правельности работы счётчика СТЭБ-2ПДР-65 обратитесь в энергосбыт и попросите заменить счётчик. Вы также можете попросить энергосберегающую или ситевую компанию проверить правельность работы счётчика.