СОЭБ-2ПР-65 светодиоды

Вопросы по счетчикам типа "СОЭБ-XX", "CТЭБ-ХХ"

СОЭБ-2ПР-65 светодиоды

Сообщение Alan 30 дек 2010, 18:01

Здравствуйте! Частный сектор, на днях установили счетчик СОЭБ-2ПР-65. Нижний индикатор мигает красным, верхний - зеленым. Я так понял, что зеленый свет - это передача данных по радиоканалу. Но на "воздушке" от ЛЭП нет ДДМ (равно как и в самом счетчике).
Вопрос 1: мой счетчик в постоянном режиме передает сигнал? (у меня была версия, что только при "облучении" его ридером).
Вопрос 2: какая эффективность от счетчика, не снабженного ДДМ?
Спасибо!
Alan
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 дек 2010, 17:43

Re: СОЭБ-2ПР-65 светодиоды

Сообщение natalix83 04 янв 2011, 03:30

В счётчике СОЭБ 2ПР -65 нет ДДМ. ДДМ есть в счётчике СОЭБ-2ПДР-65. Счётчик постоянно передаёт показания по радиоканалу, не зависимо от ридера.
natalix83
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 12:51


Вернуться в Старая линейка счетчиков

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron