Страница 1 из 1

СТЭБ-04Н-3ДР-Н

СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 18:35
Denis56
У абонента на дисплее "ОШБ" и жалобы на увеличившийся расход ЭЭ. Сам счётчик я ещё не видел. По поводу "ОШБ", прочитав мануал, подозреваю нерабочий ДДМ, а по поводу увеличения расхода - как изменяется погрешность узла учёта при отказе ДДМ ?

Re: СТЭБ-04Н-3ДР-Н

СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 10:37
R_I_M
"ОШБ" на дисплее означает обрыв фазы или отсутствие связи с ДДМ. После устранения причины необходимо сбросить этот статус путем подключения к счетчику по RS-485.
Во всех этих случаях счетчик недоучитывает! Но если ДДМ рабочий и связь с ним восстановится, то все потребление восстановится.
Счетчик считает больше только в том случае, когда перепутаны фазы на которых установлены ДДМ с фазами, которые прописаны счетчик (на какой фазе стоит ДДМ, на той и должен быть в счетчик).

Re: СТЭБ-04Н-3ДР-Н

СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 18:33
Denis56
Спасибо