Страница 1 из 2
стэб - 04н/1-50р вместо показаний появилась надпись П- 4.11
Добавлено:
07 сен 2015, 10:16
Dm_NSK
Добрый день!
На экране счётчика стэб - 04н/1-50р вместо показаний появилась надпись П- 4.11
Что это значит?
Как сделать так, чтобы на экране снова появились показания счётчика?
Re: стэб - 04н/1-50р вместо показаний появилась надпись П- 4.11
Добавлено:
07 сен 2015, 10:51
R_I_M
Как долго держится эта надпись? Есть фотография?
Re: стэб - 04н/1-50р вместо показаний появилась надпись П- 4.11
Добавлено:
07 сен 2015, 11:17
Dm_NSK
Вчера обнаружили
Re: стэб - 04н/1-50р вместо показаний появилась надпись П- 4.11
Добавлено:
07 сен 2015, 12:10
R_I_M
Эта надпись постоянно горит или что то происходит через 5 сек.?
Re: стэб - 04н/1-50р вместо показаний появилась надпись П- 4.11
Добавлено:
07 сен 2015, 12:15
Dm_NSK
Постоянно
Re: стэб - 04н/1-50р вместо показаний появилась надпись П- 4.11
Добавлено:
07 сен 2015, 12:17
R_I_M
Через 5 сек. что то происходит? Моргает или перезагружается?
Re: стэб - 04н/1-50р вместо показаний появилась надпись П- 4.11
Добавлено:
07 сен 2015, 12:28
R_I_M
У данного типа счетчика циклически (каждые 10 сек.) должна меняться отображаемая информация на экране.
Re: стэб - 04н/1-50р вместо показаний появилась надпись П- 4.11
Добавлено:
07 сен 2015, 13:02
Dm_NSK
Ничего не происходит, горит П- 4.11 вторые сутки
Индикация и раньше была постоянной (показывал только текущие показания)
Вводной рубильник отключали /включали - не помогает
Какая модель счетчика (с радиоканалом) идет на замену?
Re: стэб - 04н/1-50р вместо показаний появилась надпись П- 4.11
Добавлено:
07 сен 2015, 13:12
R_I_M
Тогда этот счетчик нужно отправить в ремонт..., аналог этого счетчика РиМ 432.01
Re: стэб - 04н/1-50р вместо показаний появилась надпись П- 4.11
Добавлено:
07 сен 2015, 13:14
Dm_NSK
У СТЭБ макс ток 50А, у РИМ - 7,5А нормально?