Страница 1 из 1

Проблема с РМРМ205

СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 00:36
Aleks-b
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, причину разных характеристик указанных пультов.
В организации имеются три пульта, поступившие с разными партиями счётчиков.
1. 2005 г.в. v. 6.02.
2. 2005 г.в. v. 6.01 (был на ремонте в 2015 г.)
3. 2007 г.в. v. 6.02

Первый принимает данные счётчиков быстро, считывает все счётчики (кроме ПУ v. 8), но в прошлом месяце появились проблемы с подлючением к ПК - менеджер его не видит.
Решил задействовать резервные. И ничего хорошего не вышло.
Что второй, что третий пульт работают очень медленно, часть счётчиков (примерно треть) не воспринимают вообще.
При том включенный вместе с ними первый пульт собирает все данные. Но невозможность загрузить маршруты и выгрузить показания делает его использование проблемным.
С чем связаны такие различия в характеристиках? Установлено ок. 700 ПУ СОЭБ 2П-ДР, и вручную списывать показания каждый месяц проблематично будет.
Второй пульт отправляли на ремонт из-за отломившихся лепестков для внутренней батарейки.
Заранее спасибо.

Re: Проблема с РМРМ205

СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 15:07
R_I_M
Советую Вам приобрести Мобильный терминал РиМ 099.01, работать с ним гораздо удобнее.
Пульты РМРМ2055 являются устаревшими.

Re: Проблема с РМРМ205

СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:18
Aleks-b
Второй месяц снимаем с помощью мобильного терминала.
Проблема осталась.
Счётчики снимаются выборочно. В одном населенном пункте, с наибольшей плотностью установки, снимается 60-70%. При этом ридером снималось 97-98.
Может в настройках конвертера крутить что-то надо?

Re: Проблема с РМРМ205

СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:39
R_I_M