Страница 1 из 1

СОЭБ-2П ДР, РП - желтый

СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 14:56
Energo58
Добрый день!
Подключен счетчик СОЭБ-2П ДР с ДДМ в лабораторных условиях. РП горит "желтым". По документации.. "свидетельствует о выходе из класса одного из измерителей мощности, либо о подключении нагрузки до счетчика", класс соотвествует (проверено на стенде), подключений до счетчика нет. Программа к СОЭБ-2П ДР выдает статус "Связь с ДДМ восстановлена." В чем может быть проблема несинхронизации ДДМ и счетчика?

Re: СОЭБ-2П ДР, РП - желтый

СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 19:40
natalix83
Жёлтый цвет означает "Связь с ДДМ востановлена". Вероятно в документации не коректно указали или что то перепутали. Также в лабораторных условиях вы должны подать мощность и на счётчик и на ДДМ и тогда через каждые 80 импульсов телеметрии ДДМ будет связываться со счётчиком. Так что вероятно проблем у вас нет и всё работает нормально.

Re: СОЭБ-2П ДР, РП - желтый

СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 20:29
Energo58
Спасибо за ответ! Для всех напишу. Проблема была в том, что нагрузка была небольшой и поэтому разбаланс не убирался. Вот цитата из руководства.. "Анализ разбаланса между счетчиком и ДДМ происходит, если наработка, фиксируемая ДДМ, превышает 100 Вт*ч."