СОЭБ-2П ДР, РП - желтый

Вопросы по счетчикам типа "СОЭБ-XX", "CТЭБ-ХХ"

СОЭБ-2П ДР, РП - желтый

Сообщение Energo58 11 фев 2010, 14:56

Добрый день!
Подключен счетчик СОЭБ-2П ДР с ДДМ в лабораторных условиях. РП горит "желтым". По документации.. "свидетельствует о выходе из класса одного из измерителей мощности, либо о подключении нагрузки до счетчика", класс соотвествует (проверено на стенде), подключений до счетчика нет. Программа к СОЭБ-2П ДР выдает статус "Связь с ДДМ восстановлена." В чем может быть проблема несинхронизации ДДМ и счетчика?
Energo58
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 фев 2010, 14:34

Re: СОЭБ-2П ДР, РП - желтый

Сообщение natalix83 11 фев 2010, 19:40

Жёлтый цвет означает "Связь с ДДМ востановлена". Вероятно в документации не коректно указали или что то перепутали. Также в лабораторных условиях вы должны подать мощность и на счётчик и на ДДМ и тогда через каждые 80 импульсов телеметрии ДДМ будет связываться со счётчиком. Так что вероятно проблем у вас нет и всё работает нормально.
natalix83
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 12:51

Re: СОЭБ-2П ДР, РП - желтый

Сообщение Energo58 11 фев 2010, 20:29

Спасибо за ответ! Для всех напишу. Проблема была в том, что нагрузка была небольшой и поэтому разбаланс не убирался. Вот цитата из руководства.. "Анализ разбаланса между счетчиком и ДДМ происходит, если наработка, фиксируемая ДДМ, превышает 100 Вт*ч."
Energo58
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 фев 2010, 14:34


Вернуться в Старая линейка счетчиков