Страница 1 из 1

Светодиоды на СОЭБ-2ПДР-65

СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 10:01
NHeart
Доброго времени суток! Хотелось бы разобраться в режимах работы светодиодов на счетчике СОЭБ-2ПДР-65. Что какой цвет (зеленый и красный) светодиодов обозначает и при каком цикле срабатывания? Проще говоря, о чем говорит мигающий зеленый светодиод и в какой момент он становится постоянно горящим красным? Заранее спасибо!

Re: Светодиоды на СОЭБ-2ПДР-65

СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 13:04
natalix83
Светодиоды моргают в момент радиопередачи. Если цвет зелёный, то связь с ДДМ есть и режим потребления в норме. Если цвет красный, то либо нарушена связь с ДДМ, либо есть разбаланс каналов между счётчиком и ДДМ.

Re: Светодиоды на СОЭБ-2ПДР-65

СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 13:13
NHeart
Тогда следующий вопрос: после подключения дополнительного прибора на 0,6 кВт зеленый мигающий светодиод стал загораться красным. Прибор отключаю - светодиод вновь становится зеленым мигающим. В чем может быть проблема и как ее можно устранить?

Re: Светодиоды на СОЭБ-2ПДР-65

СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 13:50
natalix83
Ваш прибор даёт помеху в силовую сеть, из за этого есть перебои в связи счтчика с датчиком. Проблемы в этом нет, счётчик всё равно будет работать нормально и всё потребление будет учитываться.

Re: Светодиоды на СОЭБ-2ПДР-65

СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 13:56
NHeart
natalix83, а по какой причине прибор дает помеху? Чем это может грозить? Надеюсь, для самого прибора это не страшно? :) И еще хотелось бы услышать все минусы данного случая, чтобы предпринять дополнительные действия (если таковые необходимы).

Re: Светодиоды на СОЭБ-2ПДР-65

СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 14:49
natalix83
Все приборы дают помеху в сеть, возможно помеха в сеть которую даёт ваш прибор превышает допустимую гостом РФ (такое случается в случаях если изделие было изготовлено в Китае). Для прибора и счётчика это не страшно и не имеет ни каких последствий. Помехи в силовой сети бывают всегда, поэтому минусов в вашем случае нет, это обычное явление. Ни каких действий вам предпринимать не нужно.

Re: Светодиоды на СОЭБ-2ПДР-65

СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 15:07
NHeart
Спасибо! :)

Re: Светодиоды на СОЭБ-2ПДР-65

СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 15:12
natalix83
Пожалуйста ;)

Re: Светодиоды на СОЭБ-2ПДР-65

СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 10:52
serg73
я живу в частном секторе , и напряжение в сети прыгает от 220-160Вт, будет ли вообще счетчик СОЭБ-2ПДР-65 с датчиком правельно работать?

Re: Светодиоды на СОЭБ-2ПДР-65

СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 11:45
natalix83
Да конечно, такой разброс по напряжению часто встречается в местах установки наших счётчиков и это ни как не влияет на их работоспособность. Можете не беспокоиться, счётчик у вас работает правильно.