Страница 1 из 1

Про СОЭБ

СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 11:09
Monter
Возможна ли установка к счетчику СОЭБ 2П Р/1-65-01 ( установлен у потребителя, есть подозрения что ворует) датчиков мощности.

Re: Про СОЭБ

СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 11:37
natalix83
Нет это не возможно, программное обеспечение этого счётчика не поддерживает работу с датчиками мощности. Вы можете приобрести счётчик РиМ 114 с ДДМ 109.01 и установить его у данного абонента.

Re: Про СОЭБ

СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 16:40
Monter
Еще вопрос. у потребителя установлен счетчик СТЭБ 04/1-7,5 №127405, при считывании информации при помощи пульта переноса данных РМРМ2055РКЧ выдается № 0 (в РМ2055РК-менеджер)

Re: Про СОЭБ

СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 17:26
natalix83
У счётчика слетел номер, нужно в самом счётчике поставить технологическую перемычку и соединившись со счётчиком записать номер программой Setting.

Re: Про СОЭБ

СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 09:34
Monter
Счетчик СОЭБ 2ПДР 65 показания на на дисплее 136,6 ридер снимает показания 297 ?

Re: Про СОЭБ

СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 11:54
natalix83
Возможно перепутан номер счётчика. Напишите также поподробнее, показания для какого тарифа высвечиваются на дисплее и какой тариф отображается в ридере. Это восьмитарифный счётчик и возможно что то не так с его тарифным расписанием, это можно проверить соединившись со счётчиком напрямую.