Про СОЭБ

Вопросы по счетчикам типа "СОЭБ-XX", "CТЭБ-ХХ"

Про СОЭБ

Сообщение Monter 24 авг 2011, 11:09

Возможна ли установка к счетчику СОЭБ 2П Р/1-65-01 ( установлен у потребителя, есть подозрения что ворует) датчиков мощности.
Monter
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 авг 2011, 10:27

Re: Про СОЭБ

Сообщение natalix83 24 авг 2011, 11:37

Нет это не возможно, программное обеспечение этого счётчика не поддерживает работу с датчиками мощности. Вы можете приобрести счётчик РиМ 114 с ДДМ 109.01 и установить его у данного абонента.
natalix83
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 12:51

Re: Про СОЭБ

Сообщение Monter 24 авг 2011, 16:40

Еще вопрос. у потребителя установлен счетчик СТЭБ 04/1-7,5 №127405, при считывании информации при помощи пульта переноса данных РМРМ2055РКЧ выдается № 0 (в РМ2055РК-менеджер)
Monter
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 авг 2011, 10:27

Re: Про СОЭБ

Сообщение natalix83 24 авг 2011, 17:26

У счётчика слетел номер, нужно в самом счётчике поставить технологическую перемычку и соединившись со счётчиком записать номер программой Setting.
natalix83
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 12:51

Re: Про СОЭБ

Сообщение Monter 01 сен 2011, 09:34

Счетчик СОЭБ 2ПДР 65 показания на на дисплее 136,6 ридер снимает показания 297 ?
Monter
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 авг 2011, 10:27

Re: Про СОЭБ

Сообщение natalix83 01 сен 2011, 11:54

Возможно перепутан номер счётчика. Напишите также поподробнее, показания для какого тарифа высвечиваются на дисплее и какой тариф отображается в ридере. Это восьмитарифный счётчик и возможно что то не так с его тарифным расписанием, это можно проверить соединившись со счётчиком напрямую.
natalix83
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 12:51