Энергосфера + РиМ 189

Вопросы по линейке типа "РиМ XXХ.ХХ"

Энергосфера + РиМ 189

Сообщение Tolik_OEPU 04 апр 2018, 21:53

Доброго времени суток.
Пытаюсь опрашивать МКС (со счетчиками 489 и 189) через программу Энергосфера.

В результате выявлена следующая проблема. С 489 все нормально, Энергосфера качает профиль мощности который в МКС выглядит как показания на конец 30-минутки и сам преобразует это в привычный профиль, то есть мощность за 30-ти минутный интервал.

Но при опросе 189 в Энергосфере появляются минусовые значения в профиле и показания формируются некорректно. После некоторых экспериментов выяснилось: если например через РМС 2150 подключится к МКС и отобразить профиль всех имеющихся в памяти счетчиков, то мы увидим, что у 489 это показания и профиль формируется как разница двух соседних показаний (грубо говоря расход за 30 минут), то при опросе 189 в МКС уже идут значения мощности (приращения) и Энергосфера поступает так же как и с 489, то есть вычитает соседние получасовки и получается каша.

Можно ли что то с этим сделать, например выпустить спец. прошивку, чтобы МКС по 189 формировал профиль так же как по 489 из показаний на конец 30-ти минутки.
Tolik_OEPU
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 19:59

Re: Энергосфера + РиМ 189

Сообщение R_I_M 06 апр 2018, 16:03

В счетчике РиМ 189.1Х есть профиль нагрузки и профиль мощности, может Вы не то считываете через энергосферу?
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: Энергосфера + РиМ 189

Сообщение Tolik_OEPU 10 апр 2018, 15:38

Поставлю вопрос таким образом. Почему при считывании в РМС-2150 на вкладке профиль у 489 отображаются показания, а у 189 значения мощности?
У нас используются РиМ 189.02, а не 189.1х какая между ними разница?
п.с. Буду на работе сделаю скриншот.

В тех.поддержку Прософта (разработчики Энергосферы) я уже обратился посмотрим, что они скажут. Но вряд ли проблема у них так как с 489 все нормально и корректно и Энергосфера выполняет заявки на опрос "текущих значений параметров электросети, накопительных и архивных значений энергии" (из справки) так что какого-либо выбора у меня нет и ошибиться трудно.
Tolik_OEPU
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 19:59


Вернуться в Новая линейка счетчиков