Здравствуйте!
Столкнулись с проблемами опроса счетчика РиМ
489.14 через GSM-модем iRZ ATM21.А,
подключенный к шине RS-485 счетчика.
Связь устанавливается
по каналу CSD (
по номеру телефона).
Счетчик и
подключенный к нему модем настроены на скорость 4800, 8-чет-1, Modbus-режим.
При работе со счетчиком из программы "Программирование РиМ
489" с
помощью конвертера интерфейсов USB-RS485 (MOXA TCC-100) связь проходит успешно. Связь устанавливается через режим MODBUS в самой программе.
При
попытке установить связь со счетчиком через режим GSM
получается установить CSD-канал до удалённого модема. Данные от модема
поступают на счетчик (видно
по идикации Tx модема), но от счетчика данные не приходят (индикатор Rx на модеме молчит).
Если же в программе "Программирование" оставить режим MODBUS и вручную установить связь между двумя модемами (через терминальную программу, ис
пользуя AT-команду ATD), то связь со счетчиком снова успешно устанавливается.
Подскажите
пожалуйста,
почему в режиме работы "GSM" программы "Программирование РиМ
489" не
получается установить связь со счетчиком через GSM-модемы?
Правильно ли я
понимаю, что в режиме GSM программа отказывается работать в MODBUS-режиме?
Можно ли как-то обойти такое
поведение программы и работать со счетчиком через GSM-модемы в автоматическом режиме, без предварительного установления CSD-сессии вручную?