Измерение тока нулевого провода

СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 18:18
sauoesu
Добрый день!
Прошу пояснить, что даёт функция счетчика РиМ 189.хх «Измерение тока нулевого провода»? Как можно технически обосновать Поставщику её необходимость? Какова стоимость счетчика РиМ 189.12 и РиМ 189.16?

Re: Измерение тока нулевого провода

СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 11:09
R_I_M
Доброго времени суток!
По ценам Вам нужно в РиМ ТД, тел.: (383) 367-05-47
По технике... измерение тока нулевого провода означает что в счетчике есть два измерителя (по фазе и нулю), то есть счетчик измеряет отдельно ток проходящий по фазному проводу и отдельно ток проходящий по нулевому проводу. Это позволяет предотвратить несколько вариантов хищения электроэнергии. К примеру если потребитель у себя сделал искусственный "ноль" то по нулевому проводу ток будет меньше чем по фазному. В этом случае счетчик при анализе этих двух токов это увидит и выключит реле.
Также учет по двум каналам (фазе и нулю) предотвращает метод хищения - "переворачивание счетчика на опоре", то есть замена местами фазы и нуля перед счетчиком.
Поверьте, все эти способы хищения не редкость и встречаются в большом количестве в некоторых регионах России.