Р и М 384 .01

Вопросы по линейке типа "РиМ XXХ.ХХ"

Р и М 384 .01

Сообщение Spyperm 10 июл 2017, 13:47

Добрый день можете скинуть ПО для счетчиков РиМ 384.01 и РиМ 384.02 на почту 2984478@bk.ru
Зарание спасибо
Spyperm
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 июл 2017, 13:26

Re: Р и М 384 .01

Сообщение R_I_M 10 июл 2017, 17:49

Добрый день!
Это ПО входит в комплект РМС 2150. Саму РМС 2150 Вы можете скачать на нашем сайте в разделе "Полезные материалы"->"ПО".
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: Р и М 384 .01

Сообщение Spyperm 10 июл 2017, 21:11

Спасибо нашёл, а какой заводской пароль.
Spyperm
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 июл 2017, 13:26

Re: Р и М 384 .01

Сообщение R_I_M 11 июл 2017, 10:14

Счетчики выпускаются без пароля, поле должно быть пустым.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: Р и М 384 .01

Сообщение a739 23 июл 2019, 13:00

Доброго всем дня. Вопрос по монтажу счётчиков РИМ 384. В руководстве по эксплуатации присутствует схема где комплект монтируется горизонтально земле, в 90% случаев есть необходимость смонтировать комплект на отпайке от мимо проходящей ВЛ-6(10)кВ к КТП потребителя т.е. от опоры идёт спуск 45 градусов к КТП принадлежащей потребителю. Что делать в таком случае? Есть ли примеры такого монтажа (можно фото?) и как быть если потребитель отказывается размещать оборудование сетевой организации на своей отпайке? - как выходят из этой ситуации? какую конструкцию смастерить на опоре чтобы на ней расположить счётчик и уже к ней присоединить отпайку...... может кто-то уже придумал такую поделку?
a739
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 13 дек 2010, 18:15

Re: Р и М 384 .01

Сообщение a739 17 сен 2019, 15:38

Добрый день.
Ответ на предыдущий вопрос нашли в момент монтажа - установили, петли не болтаются.

1. Обязательно ли при двух тарифном учёте на РИМ 384 тарифное расписание записывать в оба счётчика из одного комплекта? (Предполагаю, что при возможном разрушении (неисправности) основного (мастера) показания сохранятся в резервном (slave) блоке). - проверили на практике ничего по тарифам не сохраняется
2. Что означают сообщения журнала напряжений счётчика:
(например)
время событие
05.09.2019 14:30:46 СА
05.09.2019 14:30:51 СА отключение
05.09.2019 14:30:53 СА

предполагаю, что это кратковременное пропадание, либо кратковременное уменьшение напряжения АС ниже какого то предела....
при этом остальные пять столбцов журнала заполнены нулями...
Последний раз редактировалось a739 17 окт 2019, 22:53, всего редактировалось 3 раз(а).
a739
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 13 дек 2010, 18:15

Re: Р и М 384 .01

Сообщение a739 07 окт 2019, 16:02

Добрый день.
может ли кто нибудь ответить на вопросы:
1. Есть ли возможность использовать для опроса счётчика РИМ 384 ваш сервер опроса и только по почте получать данные и сообщения о возможных неисправностях?
2. Если счётчик РИМ-384 установлен например 01 числа, а профиль мощности счётчика скачанный дистанционно нажатием кнопки "Весь профиль" начинается с 10 числа - это неисправность счётчика?
3. Какие манипуляции с использованием программы для конфигурирования РИМ 384 могут стереть или изменить профиль сохранённый в счётчике?
4. Как выяснить дату и время пропадания межмодульной синхронизации РИМ 384 если журнал самодиагностики "забит" событиями последних двух суток?
a739
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 13 дек 2010, 18:15

Re: Р и М 384 .01

Сообщение a739 17 окт 2019, 22:26

Спасибо за содержательные ответы :)
1. Что означает событие "изменение статуса" в одном из журналов скаченных со счётчика?
2. Сообщение присланное по SMS сервису "Отключение напряжения Ucb" - это понижение напряжения до нулевого значения или до определённой величины нижнего предела ГОСТ для 6кВ 5400В?
3. Кратковременная потеря межмодульной синхронизации повлияет на учёт энергии всем комплектом?
4. Если с обоими счётчиками одного комплекта можно связаться только по одной симкарте установленной в одном из модулей связи, а вторая симка со второго счётчика одного комплекта пишет "нет несущей" - это неисправность? Как ведомый счётчик передаст сообщение "о пропадании межмодульной синхронизации" через СМС сервис при выходе из строя ведущего счётчика в таком случае....

Очень не хватает возможности передачи SMS в авто режиме на определённый номер один раз в месяц.
Автоматическая отправка отчёта с показаниями возможна только ежедневно :(
a739
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 13 дек 2010, 18:15

Re: Р и М 384 .01

Сообщение a739 11 ноя 2019, 15:17

Отзывы коротко:
1. Идея 5+ монтаж очень простой. Исполнение спорное. Техническая поддержка на форуме ноль (но это не точно, может я не там пишу).
2. Арматуру СИП вложенную на заводе в комплект счётчика сразу менять на более надёжную - довольно часто разваливается в руках, чтобы сорвать гайку и не сорвать при этом руку нужно постараться.
3. Обязательно наблюдать (опрашивать) ежедневно - как только показания "замерли" скорее всего счётчик требует замены.
4. Обязательно под рукой иметь "Адаптер питания ВНКЛ.411919.005" иначе показания с разделением по тарифам из демонтированного неисправного "Ведущего" блока не достать.
5. Желательно иметь под рукой "Конвертер USB-RF 043.02" - для связи со счётчиком по радио на месте (дальность метров 200 - 250)
6. СМС оповещение штука полезная если оперативно на него реагировать т.е.отключать - один комплект при пропадании "межмодульной синхронизации" будет отправлять СМС сотнями (каждая может стоить 2 рубля) до момента согласования вывода в ремонт Вл-6(10)кВ и замены самого счётчика - нельзя ли сократить количество СМС до 1 или 2х в сутки??????
Ощущаем себя "бетта тестерами" :)
В общем пока всё. Может кому поможет.
a739
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 13 дек 2010, 18:15

Re: Р и М 384 .01

Сообщение a739 11 фев 2020, 15:57

продолжаем тестирование РИМ 384.
много вопросов вызывает не стабильный опрос некоторых счётчиков, некоторые работают стабильно - профиль мощности и показания считываются, журнал событий не имеет не понятных записей
возможно все проблемы от не качественных комплектующих (местами пропадает сигнал GPS, местами ведение профиля мощности не стабильно) - но это не точно.
a739
 