Страница 1 из 1

потеря связи с РИМ-489.02

СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 16:44
Dima26101
Потеряна связь с РИМ-489.02. Пультом показания считываются. Расстояние до МКС 50м, видимость прямая. Другие счетчики на данном фидере считываются нормально. Подскажите в чем может быть причина?

Re: потеря связи с РИМ-489.02

СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 15:40
R_I_M
Как определили что нет связи?
Через трансляцию (через МКС) пробовали?

Re: потеря связи с РИМ-489.02

СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 11:20
Dima26101
Нет показаний при сборе данных, до 23,12,16 показания были. На фидере 3 счетчика, пробывали ретрансляцию через все.
И еще вопрос: на другом ТП при просмотре векторной диаграммы нет данных по фазе С всех трех фидеров.

Re: потеря связи с РИМ-489.02

СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 15:41
R_I_M
В режиме пульта через мобильный терминал показания считываются?
Когда считываете пультом РиМ 040.03 показания мигают?
Когда показания мигают, это значит что нет связи со счетчиком и пульт показывает последние сохраненные в своей памяти.
Может быть такое не выходит фаза "С" с ТП ?

Re: потеря связи с РИМ-489.02

СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 08:49
Dima26101
1. МТ в наличии нет. При считывании пультом показания не мигают.
2. Фаза "С" с ТП выходит, нагрузка есть.
3. В руководстве по эксплуатации РИМ 099.02 в перечне поддерживаемых устройств (интерфейс RF) нет счетчиков РИМ-489.02 и РИМ 189.02. Почему?
4. Как узнать по какому интерфейсу получены показания(RF или PLC)

Re: потеря связи с РИМ-489.02

СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 09:51
R_I_M
Советую Вам приобрести мобильный терминал, это незаменимый набор инструментов для разбора подобных моментов. Совсем не обязательно что счетчик неисправен.
Узнать по какому каналу пришли показания можно только методом исключения с помощью мобильного терминала.