Страница 1 из 1

РиМ 189.02 остановились

СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 06:29
RA0FHO
Огромная проблема!
Примерно 60 счетчиков РиМ 189.02 зависли и не считают. Нет связи ни с пультов, ни с терминалов. Показания не меняются. 10 счетчиков были сняты - выяснилось:
1. При повторной подачи питания через 10 минут(не менее) счетчики выходят на связь.
2. Суточные показания отсутствуют после 28 февраля - они же последние показания!
3. Синхронизировать счетчики невозможно - зависают!
4. Синхронизация проходит если изменить время на компьютере на любое от 1.1.2000 - 28.2.2015.
5. В журнале коррекций после зависания появляется запись о изменении на 1.1.2000.
6. Проблема локальная - два соседних поселка (зависли все счетчики). В третьем по соседству поселке установлен маршрутизатор - там все нормально.
7. Версии ПО последние.

Re: РиМ 189.02 остановились

СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 10:30
R_I_M
Вышлите пожалуйста список зав. номеров счетчиков с которыми такая проблема и какая версия прошивки на счетчиках.
Там где произошло это зависание установлен МКС, который опрашивает эти счетчики?
О какой последней версии ПО Вы говорите?
Линия где установлены эти 60 счетчиков СИП или голый провод?

Re: РиМ 189.02 остановились

СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 19:15
RA0FHO
Проблема в кривости ПО !!!!
На зависших счетчиках было установлено РДЧ 29 число, и они зависли 28 февраля в 23:59.
В документации о такой возможности не упоминается.
После установки РДЧ на 28 число, счетчики синхронизировались нормально.

Re: РиМ 189.02 остановились

СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 12:10
R_I_M
Понятно, учтем. Спасибо за подсказку.