Evgeniy_Chauzov_
Добрый день! Возникла проблема по счетчику РИМ-489.06, обнаружен недоучет по 2-м фазам. По факту напряжение присутствует на клеммной колодке по всем трем фазам. А при опросе программой "программирование РИМ-489" показывает отсутствие 2-х фаз.

Re: Недоучет РИМ-489.06

СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 12:43
R_I_M
Пришлите пожалуйста фото клемм счетчика, чтоб было видно все винты. И Вы проверяли наличие напряжения на всех трех фазах?

Re: Недоучет РИМ-489.06

СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 07:48
Evgeniy_Chauzov_
Да, напряжение проверяли на всех трех фазах. Проверяли до счетчика, после счетчика, на самом счетчике.

Re: Недоучет РИМ-489.06

СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:41
R_I_M
Посмотрите, есть ли маленькие винты, над фазными клемами. Если есть попробуйте докрутить их по сильнее. И пришлите фотку клемных разъемов счетчика. А также уберите перемычку по фазе С, из за нее у Вас идет недоучет по этой фазе.

Re: Недоучет РИМ-489.06

СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 09:15
deny_den
Подскажите пожалуйста где взять программу "Программирование РиМ 489" В разделе ПО РМС 2150 нету такой, всё что там есть :