Недоучет РИМ-489.06

Вопросы по линейке типа "РиМ XXХ.ХХ"

Недоучет РИМ-489.06

Сообщение Evgeniy_Chauzov_ 26 фев 2015, 10:58

Добрый день! Возникла проблема по счетчику РИМ-489.06, обнаружен недоучет по 2-м фазам. По факту напряжение присутствует на клеммной колодке по всем трем фазам. А при опросе программой "программирование РИМ-489" показывает отсутствие 2-х фаз.
Evgeniy_Chauzov_
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 06:53

Re: Недоучет РИМ-489.06

Сообщение R_I_M 26 фев 2015, 12:43

Пришлите пожалуйста фото клемм счетчика, чтоб было видно все винты. И Вы проверяли наличие напряжения на всех трех фазах?
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: Недоучет РИМ-489.06

Сообщение Evgeniy_Chauzov_ 27 фев 2015, 07:48

Да, напряжение проверяли на всех трех фазах. Проверяли до счетчика, после счетчика, на самом счетчике.
Evgeniy_Chauzov_
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 06:53

Re: Недоучет РИМ-489.06

Сообщение R_I_M 27 фев 2015, 10:41

Посмотрите, есть ли маленькие винты, над фазными клемами. Если есть попробуйте докрутить их по сильнее. И пришлите фотку клемных разъемов счетчика. А также уберите перемычку по фазе С, из за нее у Вас идет недоучет по этой фазе.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: Недоучет РИМ-489.06

Сообщение deny_den 06 апр 2016, 09:15

Подскажите пожалуйста где взять программу "Программирование РиМ 489" В разделе ПО РМС 2150 нету такой, всё что там есть :
deny_den
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 09:06


Вернуться в Новая линейка счетчиков

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2