Страница 1 из 1

РиМ 099.02 / РиМ 889.02

СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 10:50
spitfire
Добрый день!
Возможно ли подключить к РиМ 099.02 по RS-485 два счетчика РиМ 899.02 для сбора показаний?
Если возможно, то как это осуществляется?

Re: РиМ 099.02 / РиМ 889.02

СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 14:50
R_I_M
Возможно.
Второй РиМ 889 подключается параллельно к первому или к МКС по интерфейсу RS-485.
При опросе просто меняете сетевой адрес.

Re: РиМ 099.02 / РиМ 889.02

СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 13:00
spitfire
Собрал схему на столе. Подключил 2 счетчика последовательно RS-485 +TR и -TR, в РМС 2150 прописал их как счетчики 889, указал номер счетчика. Снизу меню строка "Адрес RS-485", вписал туда номера счетчиков, скорость 4800.
Записал данные в МКС, при сборе данных МКС счетчики не видит.

RS-485 подключать без доп. питания (+U -U), т.е. 2-х проводкой(+TR -TR)?
В каком меню менять сетевой адрес?

Хотелось бы узнать, где эту информацию можно было достать?

Re: РиМ 099.02 / РиМ 889.02

СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 13:18
nicelight
Добрый день. Необходимо подключить все 4 пина необходимо параллельно (не последовательно).
+TR, -TR, +U, -U.
Если Вы используете РМС, то адреса менять даже не придется. Достаточно единожды прописать каждый счетчик в конфигураторе. Для этого в строке "Адрес RS-485" необходимо указать последние 2 цифры номера счетчика. Они и являются его адресом. Скорость Вы указали корректно.

Re: РиМ 099.02 / РиМ 889.02

СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 15:55
spitfire
Спасибо, все заработало... Без вас я бы и не разобрался какой указывать адрес RS-485.

Re: РиМ 099.02 / РиМ 889.02

СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:30
soi123
Можно ли каким либо образом убрать пароль установленный на МКС?

Re: РиМ 099.02 / РиМ 889.02

СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 12:09
nicelight
soi123 писал(а):Можно ли каким либо образом убрать пароль установленный на МКС?

Нет.