Страница 1 из 2

РиМ 384.02/2

СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 20:28
OILeG
Здравствуйте,пока только изучаю принципы работы счетчика РиМ 384.02/2. Вопросы еще возникнут. Но сейчас интересует такой вопрос есть ли разница какой из счетчиков устанавливать в режиме MASTER / SLAVE. Т.е. при установке согласно иструкции имеет ли значение , на какой из фаз должен находиться счетчик работающий в режиме MASTER ?
Или просто нужно их запрограммировать чтоб один работал в режиме MASTER,а другой в режиме SLAVE (ведомый)?

Re: РиМ 384.02/2

СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 10:23
nicelight
Здравствуйте. Режимы счетчиков Master\Slave полностью взаимозаменяемы и не критичны к номеру фазы. Все счетчики в комплектации идентичны, но для удобства один из них уже идет с предустановками мастера, остальные слейвы. При необходимости можно переназначить любой счетчик.

Re: РиМ 384.02/2

СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 08:18
Evgenii
Меня интересует вопрос - какова устойчивость этой системы учёта, точнее всех её креплений к ветровым нагрузкам?

Re: РиМ 384.02/2

СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 10:05
nicelight
Практика показывает, что система является устойчивой при механических и климатических нагрузках - ветер, дождь, снег, зной и пр.
Подробней ознакомиться с характеристиками системы можно на странице описания :)
http://www.zao-rim.ru/cat_cnt_rim384

Re: РиМ 384.02/2

СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 15:32
Artyom
Добрый день, возник вопрос по данному прибору:
- В руководстве пользователя указано, что со счетчиком можно взаимодействовать через мобильный терминал посредством интерфейса RF1, через программу Setting_384, но в данной программе отсутствует режим связи RF (доступны RS-485, GSM, GSM+). Версия программы 0.10. Возможно имелась ввиду программа Crowd_PK, но в ней отсутствует данный прибор как класс.

Re: РиМ 384.02/2

СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 17:47
R_I_M
Полная поддержка данного прибора по радиоканалу пока ведется. Пока доступны функции для чтения мгновенных параметров и показаний во вкладке "РиМ ...." -> "Инфо" и "Показания".

Re: РиМ 384.02/2

СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 17:12
kolyan
Добрый день коллеги!
Подскажите как сдавать прибор учёта в эксплуатацию (проще говоря в Энергосбыт), может быть есть какая-то методика проверки? Поделитесь пожалуйста опытом

Re: РиМ 384.02/2

СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 12:23
Mihail-56
Добрый день!
Рассматриваем вариант с установкой РиМ 384.02/2.
Суть вопроса: на данный момент на линии нагрузка порядка 70-80А. В описании указан максимальный ток 100А. Что произойдет при превышении того значения, как долго счетчик может выдерживать повышенный ток?

Re: РиМ 384.02/2

СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 17:06
R_I_M
Счетчик данного типа испытывался на ВЛ во время плавки льда на линиях... и ничего с ним не случилось. Программно он способен в классе учитывать до 150 А, но сертифицирован он на 100 А, т.к. нет установки которая способна поверить счетчик на 10 кВ более 100 А.
Если поставите данный счетчик на линию где ток больше 100 А, то с ним ничего не будет, но считать при токах больше 100 А возможно будет не в классе.

Re: РиМ 384.02/2

СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 14:53
Mihail-56
Добрый День!
Подскажите параметры РиМ 384.02/2:
односекундный ток термической стойкости
ток электродинамической стойкости
т.е. "что будет при кз", спасибо