Страница 4 из 4

Re: рим 189.02

СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 17:09
Kolizei
Прочитайте вложение. Пишите вопросы, если возникнут.

Re: рим 189.02

СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 18:31
RiMLen
Здравствуйте, в последнее время участились такие неприятные случаи: МКС из своей группы перестает видеть некоторые счетчики-сначало это происходит с перерывом т.е. опрашиваем МКС на который завязано 50 абонентов со счетчиками РИМ 189.02, МКС дает показания 45 из которых получены им от счетчиков сегодня, а пять три дня назад. Опрашиваем этот же МКС через пару дней-все нормально, показания взяты в один день, потом опять один или несколько счетчиков выпадают из опроса с разницей от всей массы от двух дней до недели. Форматирование БД МКСа и заливка данных по новой на время решает эту проблему, но потом через некоторое время счетчики начинает постепенно отставать по времени опроса сначала на день, потом на два и так далее. В конечном итоге один счетчик перестает быть видимым для МКСа и не какие танцы с бубном потом не помогают. Самое интересное, когда приезжаем на место, где установлен неопрашиваемый счетчик, выясняется, что он работает и ДД его прекрасно видет. Пытаемся подцепиться к нему с помощью МТ-тоже без результативно, проводим замену этого счетчика на опоре и как бабка пошептала, показания стабильно снимаются в один день. Скажите эта болезнь как то лечиться?

Re: рим 189.02

СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 16:24
spitfire
RiMLen писал(а):Здравствуйте, в последнее время участились такие неприятные случаи: МКС из своей группы перестает видеть некоторые счетчики-сначало это происходит с перерывом т.е. опрашиваем МКС на который завязано 50 абонентов со счетчиками РИМ 189.02, МКС дает показания 45 из которых получены им от счетчиков сегодня, а пять три дня назад. Опрашиваем этот же МКС через пару дней-все нормально, показания взяты в один день, потом опять один или несколько счетчиков выпадают из опроса с разницей от всей массы от двух дней до недели. Форматирование БД МКСа и заливка данных по новой на время решает эту проблему, но потом через некоторое время счетчики начинает постепенно отставать по времени опроса сначала на день, потом на два и так далее. В конечном итоге один счетчик перестает быть видимым для МКСа и не какие танцы с бубном потом не помогают. Самое интересное, когда приезжаем на место, где установлен неопрашиваемый счетчик, выясняется, что он работает и ДД его прекрасно видет. Пытаемся подцепиться к нему с помощью МТ-тоже без результативно, проводим замену этого счетчика на опоре и как бабка пошептала, показания стабильно снимаются в один день. Скажите эта болезнь как то лечиться?

Данная проблема не только у вас, у нас около 5% всех счетчиков выходят на связь раз в 3-5 дней, а некоторые и вовсе перестают выходить на связь с МКС.
Причин несколько, начиная с радио или plc помех или просто неустойчивой связи, заканчивая деградацией RFPLC модуля. P.S. монтаж счетчика тоже сильно влияет на качество связи, счетчики должны располагаться вертикально и желательно с одной стороны опоры, что бы опора не экранировала сигнал между счетчиками.
Решения есть: Изменение конфигурации в МКС, а именно изменение маршрутов, добавление резервных ретрансляторов в узел.
Так же очень рекомендую в программе Политики РМС-2150 отметить галочками НЕнужные вам данные, тогда проблемным счетчикам будет легче предавать данные, к тому же, МКС не будет хранить эту, ненужную информацию.
Так же при проверке работоспособности счетчика с МТ, пройдитесь по всем радиоканалам, у нас был случай, когда у счетчиков каким то чудесным образом поменялись радиоканалы. Если счетчик читается в режиме пульта, скорее всего вы стучитесь не по тому радиоканалу.

Re: рим 189.02

СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 02:03
Andrej
Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему не можем отключить одного абонента. РиМ 189.02, отключаем в другом городе без проблем, а тут вообще ничего не происходит. Пробовали на всех 8-ми каналах связи ( на 1-ом связывается как положено, но не отключает), монтаж правильный. Может ли МКС как-то влиять на отключение? Подскажите может какие-то другие причины есть?

Re: рим 189.02

СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:57
R_I_M
МКС может мешать, что бы он не мешал нужно поставить его на паузу или выключить.
МКС может влиять на отключение путем корректировки режима, по этому перед записью режима в ручную, нужно обязательно изменить режим в МКС.

Re: рим 189.02

СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 13:05
Dmitry_Sakh
Доброго времени суток! Не подскажете в чем может быть причина таких показаний счетчика?

Re: рим 189.02

СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 16:51
R_I_M
Причина очень простая, это случилось из-за "каши" в радиоэфире.
Для того что бы этого не было необходимо производить пуско-наладку как указанно в руководстве по кофигурированию системы РМС2150.Такие показания из-за одигаковых комбинаций группа/адрес или из-за одинакового радиоканала счетчиков с разных ТП.

Re: рим 189.02

СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 08:23
Dmitry_Sakh
Другого ТП рядом нет. Группа/адрес у всех счетчиков разные- использовалось "Автоконфигурирование".

Re: рим 189.02

СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 10:49
R_I_M