рим 189.02

Вопросы по линейке типа "РиМ XXХ.ХХ"

Re: рим 189.02

Сообщение Kolizei 03 авг 2015, 17:09

Прочитайте вложение. Пишите вопросы, если возникнут.
Kolizei
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 15:39

Re: рим 189.02

Сообщение RiMLen 24 ноя 2015, 18:31

Здравствуйте, в последнее время участились такие неприятные случаи: МКС из своей группы перестает видеть некоторые счетчики-сначало это происходит с перерывом т.е. опрашиваем МКС на который завязано 50 абонентов со счетчиками РИМ 189.02, МКС дает показания 45 из которых получены им от счетчиков сегодня, а пять три дня назад. Опрашиваем этот же МКС через пару дней-все нормально, показания взяты в один день, потом опять один или несколько счетчиков выпадают из опроса с разницей от всей массы от двух дней до недели. Форматирование БД МКСа и заливка данных по новой на время решает эту проблему, но потом через некоторое время счетчики начинает постепенно отставать по времени опроса сначала на день, потом на два и так далее. В конечном итоге один счетчик перестает быть видимым для МКСа и не какие танцы с бубном потом не помогают. Самое интересное, когда приезжаем на место, где установлен неопрашиваемый счетчик, выясняется, что он работает и ДД его прекрасно видет. Пытаемся подцепиться к нему с помощью МТ-тоже без результативно, проводим замену этого счетчика на опоре и как бабка пошептала, показания стабильно снимаются в один день. Скажите эта болезнь как то лечиться?
RiMLen
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 15:00

Re: рим 189.02

Сообщение spitfire 03 дек 2015, 16:24

RiMLen писал(а):Здравствуйте, в последнее время участились такие неприятные случаи: МКС из своей группы перестает видеть некоторые счетчики-сначало это происходит с перерывом т.е. опрашиваем МКС на который завязано 50 абонентов со счетчиками РИМ 189.02, МКС дает показания 45 из которых получены им от счетчиков сегодня, а пять три дня назад. Опрашиваем этот же МКС через пару дней-все нормально, показания взяты в один день, потом опять один или несколько счетчиков выпадают из опроса с разницей от всей массы от двух дней до недели. Форматирование БД МКСа и заливка данных по новой на время решает эту проблему, но потом через некоторое время счетчики начинает постепенно отставать по времени опроса сначала на день, потом на два и так далее. В конечном итоге один счетчик перестает быть видимым для МКСа и не какие танцы с бубном потом не помогают. Самое интересное, когда приезжаем на место, где установлен неопрашиваемый счетчик, выясняется, что он работает и ДД его прекрасно видет. Пытаемся подцепиться к нему с помощью МТ-тоже без результативно, проводим замену этого счетчика на опоре и как бабка пошептала, показания стабильно снимаются в один день. Скажите эта болезнь как то лечиться?

Данная проблема не только у вас, у нас около 5% всех счетчиков выходят на связь раз в 3-5 дней, а некоторые и вовсе перестают выходить на связь с МКС.
Причин несколько, начиная с радио или plc помех или просто неустойчивой связи, заканчивая деградацией RFPLC модуля. P.S. монтаж счетчика тоже сильно влияет на качество связи, счетчики должны располагаться вертикально и желательно с одной стороны опоры, что бы опора не экранировала сигнал между счетчиками.
Решения есть: Изменение конфигурации в МКС, а именно изменение маршрутов, добавление резервных ретрансляторов в узел.
Так же очень рекомендую в программе Политики РМС-2150 отметить галочками НЕнужные вам данные, тогда проблемным счетчикам будет легче предавать данные, к тому же, МКС не будет хранить эту, ненужную информацию.
Так же при проверке работоспособности счетчика с МТ, пройдитесь по всем радиоканалам, у нас был случай, когда у счетчиков каким то чудесным образом поменялись радиоканалы. Если счетчик читается в режиме пульта, скорее всего вы стучитесь не по тому радиоканалу.
Чем дальше, тем слаще речь.
spitfire
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 08:46
Откуда: ЗАТО Северск

Re: рим 189.02

Сообщение Andrej 25 фев 2016, 02:03

Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему не можем отключить одного абонента. РиМ 189.02, отключаем в другом городе без проблем, а тут вообще ничего не происходит. Пробовали на всех 8-ми каналах связи ( на 1-ом связывается как положено, но не отключает), монтаж правильный. Может ли МКС как-то влиять на отключение? Подскажите может какие-то другие причины есть?
Andrej
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 01:42

Re: рим 189.02

Сообщение R_I_M 10 мар 2016, 12:57

МКС может мешать, что бы он не мешал нужно поставить его на паузу или выключить.
МКС может влиять на отключение путем корректировки режима, по этому перед записью режима в ручную, нужно обязательно изменить режим в МКС.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: рим 189.02

Сообщение Dmitry_Sakh 16 мар 2016, 13:05

Доброго времени суток! Не подскажете в чем может быть причина таких показаний счетчика?
Dmitry_Sakh
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 09:32

Re: рим 189.02

Сообщение R_I_M 16 мар 2016, 16:51

Причина очень простая, это случилось из-за "каши" в радиоэфире.
Для того что бы этого не было необходимо производить пуско-наладку как указанно в руководстве по кофигурированию системы РМС2150.Такие показания из-за одигаковых комбинаций группа/адрес или из-за одинакового радиоканала счетчиков с разных ТП.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: рим 189.02

Сообщение Dmitry_Sakh 17 мар 2016, 08:23

Другого ТП рядом нет. Группа/адрес у всех счетчиков разные- использовалось "Автоконфигурирование".
Dmitry_Sakh
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 09:32

Re: рим 189.02

Сообщение R_I_M 17 мар 2016, 10:49

Значит на подстанции есть счетчик, с такой же группой и адресом, но не описанным в МКС. Возможно Вы не все счетчики забили в МКС.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Пред.

Вернуться в Новая линейка счетчиков

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron