Страница 1 из 1

Нарушение схемы РиМ 189.02

СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 17:12
Ren245
Здравствуйте , подскажите пожалуйста будет ли работать счетчик РиМ 189.02, если при подключении прибора учета на лабораторном стенде перепутать фазу с нулем ?

Re: Нарушение схемы РиМ 189.02

СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 17:20
R_I_M
Доброго времени суток!
Работать будет, но нужно понимать что это только в лабораторном стенде. Если так монтировать на точке учета, то это дает возможность потребителю "воровать" электроэнергию.

Re: Нарушение схемы РиМ 189.02

СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 12:42
HOOLIGAN
Тут еще вопрос по подключению, из района очень интересуются. Если подать на 189.02 две фазы, т.е. при монтаже перепутали и нулевой провод зацепили на фазу, но при этом на дом пошел 0.

Re: Нарушение схемы РиМ 189.02

СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 12:45
HOOLIGAN
R_I_M писал(а):Доброго времени суток!
Работать будет, но нужно понимать что это только в лабораторном стенде. Если так монтировать на точке учета, то это дает возможность потребителю "воровать" электроэнергию.

а можно про это подробнее???

Re: Нарушение схемы РиМ 189.02

СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 14:20
R_I_M
Про вопрос по неправильному подключению на стенде. Посмотрите схему монтажа счетчика или скачайте руководство по монтажу, на ней видно что при таком подключении счетчик будет учитывать ток протекающий только через нулевой провод. А ток через фазный провод пойдет к потребителю напрямую с линии (магистрали).
По второму вопросу... при данном подключении счетчик не сгорит, но и не запустится и соответственно считать не будет.

Re: Нарушение схемы РиМ 189.02

СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 00:18
eppr
R_I_M писал(а):Доброго времени суток!
Работать будет, но нужно понимать что это только в лабораторном стенде. Если так монтировать на точке учета, то это дает возможность потребителю "воровать" электроэнергию.


Есть ли решение у РиМа от воровства при подключении? два измерительных элемента как в "обычных" счетчиках например?

Re: Нарушение схемы РиМ 189.02

СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 10:11
nicelight
eppr писал(а):
R_I_M писал(а):Доброго времени суток!
Работать будет, но нужно понимать что это только в лабораторном стенде. Если так монтировать на точке учета, то это дает возможность потребителю "воровать" электроэнергию.


Есть ли решение у РиМа от воровства при подключении? два измерительных элемента как в "обычных" счетчиках например?


Добрый день. При корректном монтаже оборудования возможности украсть электроэнергию нет. Контроль показаний осуществляется непосредственно в месте подключения потребителя к фидеру и вся энергия, входящая после подключения, будет учтена счетчиком.
Исключением будет только случай, если клиент каким-либо образом подключит отдельно провода к фидерной линии ( на столб залезет) и будет с них потреблять энергию.
Теперь давайте посмотрим, почему можно украсть электроэнергию, если при монтаже системы будут допущены ошибки, допустим рассмотрим подключение прибора на стенде, о котором Ren245 писал выше. Если прибор учета вместо фазы подключить на нулевой провод, то он будет учитывать Исходящую от потребителя энергию ( ток ведь течет из фазы в ноль). Получается, если потребитель сделает у себя дома хорошее заземление, и нулевой провод из розеток вместо стандартного подключения он соединит со своим заземлением, то путь тока будет из фидера, в нагрузку потребителя и далее в заземление. Возвращаться в фидер ничего не будет, следовательно и датчик не сможет контролировать расход. Такой метод воровства возможен только в случае не корректного монтажа нашей системы. При стандартном же подключении система будет надежно считать всю энергию, и обмануть счетчик не удастся.