Нарушение схемы РиМ 189.02

Вопросы по линейке типа "РиМ XXХ.ХХ"

Нарушение схемы РиМ 189.02

Сообщение Ren245 14 июл 2014, 17:12

Здравствуйте , подскажите пожалуйста будет ли работать счетчик РиМ 189.02, если при подключении прибора учета на лабораторном стенде перепутать фазу с нулем ?
Ren245
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 июл 2014, 16:59

Re: Нарушение схемы РиМ 189.02

Сообщение R_I_M 14 июл 2014, 17:20

Доброго времени суток!
Работать будет, но нужно понимать что это только в лабораторном стенде. Если так монтировать на точке учета, то это дает возможность потребителю "воровать" электроэнергию.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: Нарушение схемы РиМ 189.02

Сообщение HOOLIGAN 01 окт 2014, 12:42

Тут еще вопрос по подключению, из района очень интересуются. Если подать на 189.02 две фазы, т.е. при монтаже перепутали и нулевой провод зацепили на фазу, но при этом на дом пошел 0.
HOOLIGAN
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 12:34
Откуда: ПЕНЗА

Re: Нарушение схемы РиМ 189.02

Сообщение HOOLIGAN 01 окт 2014, 12:45

R_I_M писал(а):Доброго времени суток!
Работать будет, но нужно понимать что это только в лабораторном стенде. Если так монтировать на точке учета, то это дает возможность потребителю "воровать" электроэнергию.

а можно про это подробнее???
HOOLIGAN
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 12:34
Откуда: ПЕНЗА

Re: Нарушение схемы РиМ 189.02

Сообщение R_I_M 01 окт 2014, 14:20

Про вопрос по неправильному подключению на стенде. Посмотрите схему монтажа счетчика или скачайте руководство по монтажу, на ней видно что при таком подключении счетчик будет учитывать ток протекающий только через нулевой провод. А ток через фазный провод пойдет к потребителю напрямую с линии (магистрали).
По второму вопросу... при данном подключении счетчик не сгорит, но и не запустится и соответственно считать не будет.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: Нарушение схемы РиМ 189.02

Сообщение eppr 04 окт 2014, 00:18

R_I_M писал(а):Доброго времени суток!
Работать будет, но нужно понимать что это только в лабораторном стенде. Если так монтировать на точке учета, то это дает возможность потребителю "воровать" электроэнергию.


Есть ли решение у РиМа от воровства при подключении? два измерительных элемента как в "обычных" счетчиках например?
eppr
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 мар 2012, 18:38

Re: Нарушение схемы РиМ 189.02

Сообщение nicelight 08 окт 2014, 10:11

eppr писал(а):
R_I_M писал(а):Доброго времени суток!
Работать будет, но нужно понимать что это только в лабораторном стенде. Если так монтировать на точке учета, то это дает возможность потребителю "воровать" электроэнергию.


Есть ли решение у РиМа от воровства при подключении? два измерительных элемента как в "обычных" счетчиках например?


Добрый день. При корректном монтаже оборудования возможности украсть электроэнергию нет. Контроль показаний осуществляется непосредственно в месте подключения потребителя к фидеру и вся энергия, входящая после подключения, будет учтена счетчиком.
Исключением будет только случай, если клиент каким-либо образом подключит отдельно провода к фидерной линии ( на столб залезет) и будет с них потреблять энергию.
Теперь давайте посмотрим, почему можно украсть электроэнергию, если при монтаже системы будут допущены ошибки, допустим рассмотрим подключение прибора на стенде, о котором Ren245 писал выше. Если прибор учета вместо фазы подключить на нулевой провод, то он будет учитывать Исходящую от потребителя энергию ( ток ведь течет из фазы в ноль). Получается, если потребитель сделает у себя дома хорошее заземление, и нулевой провод из розеток вместо стандартного подключения он соединит со своим заземлением, то путь тока будет из фидера, в нагрузку потребителя и далее в заземление. Возвращаться в фидер ничего не будет, следовательно и датчик не сможет контролировать расход. Такой метод воровства возможен только в случае не корректного монтажа нашей системы. При стандартном же подключении система будет надежно считать всю энергию, и обмануть счетчик не удастся.
В начале было слово.
Аватара пользователя
nicelight
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 09:21
Откуда: Новосибирск


Вернуться в Новая линейка счетчиков

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron