Отключаются размыкатели РиМ 189.02

Вопросы по линейке типа "РиМ XXХ.ХХ"

Отключаются размыкатели РиМ 189.02

Сообщение ruzvert 20 май 2014, 13:25

Добрый день!

Недавно возникла проблема - установили счётчики (189.02) на линию, после этого спустя некоторое время (1-2 недели) несколько счётчиков перестали работать.
Выглядело это так:
У потребителя отключается свет (размыкатель переходит в состояние "выключен"), при выезде на место со счётчиком по RF соединиться не удаётся, МКС по RFPLC его не видит. Несколько таких счетчиков пришлось заменить. В лабораторных условиях мы выяснили что без внешней нагрузки (проще говоря когда потребитель "отрезан" от счётчика) по RF счётчик видно, изменить состояние размыкателя не получилось (через программу Crowd_pk). При этом все параметры счётчика видно, в т.ч. и состояние размыкателя (оно в положении "выключен").
Спустя некоторое время, на том же фидере вышло из строя ещё два счётчика, причём в разное время с промежутком в 1.5 недели, подскажите в чём может быть проблема?
На остальных фидерах этой ТП таких проблем не наблюдалось. Причём, изначально из строя вышло 3 счётчика (3 ввода) - их заменили. Затем вышел из строя счётчик уже на другом вводе - заменили. Теперь вышло из строя ещё 2 счётчика, НО оба там же где и ломались до этого.
Фидер новый, на СИПе, меняли совсем недавно, грешили на плохой прокол - но проверили, не подтвердилось.
ruzvert
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 сен 2013, 12:12

Re: Отключаются размыкатели РиМ 189.02

Сообщение R_I_M 20 май 2014, 13:37

Вы проверяли контакт нулевого провода счетчика?
Вы укорачиваете синий нулевой провод счетчика во время монтажа?
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: Отключаются размыкатели РиМ 189.02

Сообщение ruzvert 20 май 2014, 13:56

Да, с контактом нуля всё нормально.
Синий провод не укорачиваем - просто наматываем его и оставляем конец с запасом.

Предположим, нулевой контакт всё-таки плохой и счётчик отключился при его обрыве - после того как соединение восстановят размыкатель будет в том же состоянии что и до обрыва (т.е. включен) или он будет выключен?

Спасибо.
ruzvert
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 сен 2013, 12:12

Re: Отключаются размыкатели РиМ 189.02

Сообщение R_I_M 20 май 2014, 14:06

После восстановления питания на счетчике реле перейдет в то состояние в котором оно было.
Вы можете прочитать журналы вкл.\выкл. счетчика, какие там записи на то время когда у потребителя перестал гореть свет?
Какая версия у МКС?
В лабораторных условиях реле не удается включить?
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: Отключаются размыкатели РиМ 189.02

Сообщение ruzvert 20 май 2014, 14:12

Нет, на стенде реле включить не смогли (связь через RF есть, данные и информация о состоянии есть но изменить состояние размыкателя не получается).

По остальным вопросам уточню и отвечу Вам позже.

Спасибо.
ruzvert
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 сен 2013, 12:12

Re: Отключаются размыкатели РиМ 189.02

Сообщение R_I_M 20 май 2014, 14:24

После подачи команды на запись состояния реле появляется какого цвета кругляк?
Что либо другое удается записать, например: время, группа/адрес, лимит и т.п. ?
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11