Re: Проблема PLC сигнала. Неопрос.

СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 13:32
R_I_M
Видео обязательно сделаю, постараюсь с озвучкой.
А позвонить можно по тому же телефону МТС, он у меня уже несколько лет как не менялся.
Желательно чтоб во время звонка была запущена программа "PicoScope 6" чтоб сразу по месту объяснять.

Re: Проблема PLC сигнала. Неопрос.

СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 04:32
OILeG
Видео так и не сделали... ;)
Сделал диагностику порядка 400 счетчиков,обнаружил ,что на счетчиках- что на ДДМах ,что на ББ Много вышедших из строя PLC модемов. Соответственно по этой причине идет не опрос счетчиков

Re: Проблема PLC сигнала. Неопрос.

СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 15:31
R_I_M
Видео про осциллограф, обязательно сделаем. Скорее всего даже в этом месяце (январе 2017 г.)
В принципе и ОМЦ-20 должен подойти, если его включить через наш делитель (адаптер к осциллографу) и если он может посмотреть сигнал в режиме "Спектр" (оси: частота и dB).
Для борьбы с помехой есть два варианта:
1. отключить источник помех;
2. поставить фильтр (мощность (А) должна быть не меньше потребляемой мощности источника помех и максимальное подавление должно быть именно на диапазоне влияния помехи), между источником помех и сетью.
Для этого конечно нужно узнать через осциллограф какая мощность у помехи относительно сигнала МКС (для того что бы подобрать фильтр по мощности подавления) и частоту помехи (для того что бы подобрать тип фильтра).

Re: Проблема PLC сигнала. Неопрос.

СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 10:11
R_I_M
Ссылка на фильтры общего назначения. Из них нужно выбирать:
1. по мощности подавления на определенной частоте
2. по мощности источника помехи, в "А"
3. по типу подключения (трехфазн. / однофазн.)
4. по месту установки (уличные или нет)

Re: Проблема PLC сигнала. Неопрос.

СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 17:28
EvgeniySamara
Добрый день!

Нашел источник сильной помехи. Не опрашивались около 40 счетчиков РиМ 185 на одной из ТП. Это оказался спутниковый ресивер Триколор!!!! Нашли методом отключения абонентов, а далее у бабушки отключали поочередно автоматы. Одновременно с этим через "Настройку" и "трансляцию" пытались опросить ближайший исправный, но не опрашиваемый счетчик. Полгода попыток построения маршрутов и изучения форумов ничего не давали.

Re: Проблема PLC сигнала. Неопрос.

СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 09:48
R_I_M
Очень хорошо что нашли 8-), потребляет он не много, по этому фильтр будет не дорогой. Надеюсь бабушка Вам разрешит поставить фильтр.