Сообщение OILeG 05 мар 2014, 07:44

Предлагаю в этой теме отображать проблемы связаные с неопросом счетчиков из за помех в силовой сети и возможные пути их решения. Я думаю у многих показания на некоторых счетчиках "загадочным" образом не снимаются. Т.е. при соединении непосредственно со счетчиком все работает,все плс и рф модемы,ДДМ с ББ регулярно связывается-это видно при подсоединении к счетчику через РС 232/485,а опросить эти счетчики не можем.
Мои наблюдения, надеюсь кому-нибудь поможет...

Пути решения:
1) Иногда помогает пришивка группы и адреса вручную. Для этого надо подсоединиться к счетчику через RS 232/485 и вручную во вкладке" PLC адрес" прописать правильные группу и адрес,если группа и адрес прописаны правильно все равно прописать их заново. Из опыта это многогократно помогало.
2) Перезагрузить счетчик- отсоединить фазный провод (снять питание) потом через минут 5-10/15 снова подать питание на счетчик. Тоже такие меры неоднократно помогали.
3) Проверить правильно ли забиты номера счетчиков ,бывает одна цифра забита неправильно -и усе показания сниматься не будут. Обычно остается после подрядных организаций.
4) При опросе с помощью МТ обратить внимание-чтобы все точки учета были отмечены на карте.

По ходу эксплуатации буду добавлять сюда еще проблемы и пути их решения. Естественно самая главная проблема это источники высокочастотных помех. Как показала практика ,там где есть хороший заземляющий контур,политый соленой/святой водой источники высокочастотных помех не мешают съему показаний. Это отобразилось например в АТС-ках,там где у нас по району сделали в АТС-ках хорошее заземление ,съем поазаний идет там стабильный,в остальных случаях связаться со счетчиком невозможно.

5) Люминисцентные лампы- также практика показала, что из-за них показания не снимаются,но опять же по первому времени,потом счетчик как будто "привыкает" к ним и показания начинают сниматься стабильно пример:ситуацияследующая-показания не снимаются, проверяем ДДМ-в порядке,проверяем ББ-в порядке, спрашиваем что из э.приборов включено,говорит только свет,заходим в комнату и ох....@...ем! Там люстра в которой вкручено 14 люминисцентных ламп -благородно-китайских и по стенам комнат еще ...,выключаем лампы-съем есть. Несколько раз заходил к этому абоненту,проверял целостность ввода,проверял счетчик и каждый раз прописывал группу и адрес вручную чере RS 232/485. Сейчас счетчик снимается стабильно... !!!
OILeG
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 20:23
Откуда: ОАО ДРСК Южные сети Приморский край

Re: Проблема PLC сигнала. Неопрос.

Сообщение R_I_M 05 мар 2014, 09:32

Спасибо за наблюдение!
По поводу перезагрузки по питанию и перезаписи группы/адреса учтем...
По поводу помех в силовой сети, в личку скинул Вам ссылку на документик... делали Астраханские коллеги.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: Проблема PLC сигнала. Неопрос.

Сообщение OILeG 05 мар 2014, 19:03

В голове куча всего крутится,по мере буду выкладывать свои наблюдения из опыта эксплуатации. И коллег призываю к тому же,чтобы проще было обмениваться технической информацией. АСКУЭ основанное на счетчиках РИМ нравится,но вот иногда програмное обеспечение подводит,но это уже в других темах. Было уже куча интересных нюансов... порой даже полтергейтс!!!
OILeG
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 20:23
Откуда: ОАО ДРСК Южные сети Приморский край

Re: Проблема PLC сигнала. Неопрос.

Сообщение Karabulak 03 апр 2014, 19:28

У нас тоже много проблем с прохождением сигнала PLC от РиМ109 до РиМ586 , как показала практика ,во многих случаях плачевное состояние вводных проводов (окисление, скрутки, плохая изоляция). Хотелось бы тоже получить ссылочку на документик что делали Астраханские коллеги.
Аватара пользователя
Karabulak
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 мар 2012, 20:30
Откуда: МРСК-Волги Саратовские РС Центральное Производственное Отделение

Re: Проблема PLC сигнала. Неопрос.

Сообщение R_I_M 04 апр 2014, 09:20

Отправил Вам в личку.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: Проблема PLC сигнала. Неопрос.

Сообщение egorovgennadiy 07 апр 2014, 12:00

Была и есть проблема опроса счетчиков на одной линии - после долгих мучений удаленного конфигурирования из офиса, осталось два молчуна на конце линии. Пришлось выезжать на место.
Счетчики РиМ189.02. Работают.
Номера счетчиков верные, опрашиваются через радио-модем напрямую и через ретрансляцию.
Вручную вписал сетевые группу и адрес, повысил мощность передатчика, установив 10db.
Местные жалуются на низкое напряжение в сети - 170-190 В.
При следующем опросе МКС один счетчик показания передал, а второй все еще молчит.

Может ли некачественное напряжение (менее 90% от нормы) влиять на качество связи RFPLC сети?
egorovgennadiy
 
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 12:05
Откуда: МРСК "Волги" - "Чувашэнерго"

Re: Проблема PLC сигнала. Неопрос.

Сообщение egorovgennadiy 07 апр 2014, 12:09

Да, есть еще одно замечание.
Например, есть деревни оснащенные РиМами 515-ми (ББ и ДДМ). В некоторых деревнях через МКС служебные данные получаем от 90% счетчиков, а в другой - лишь 10%, хотя показания получаем от всех.
Видимо, на самом деле, качество заземления сказывается.
egorovgennadiy
 
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 12:05
Откуда: МРСК "Волги" - "Чувашэнерго"

Re: Проблема PLC сигнала. Неопрос.

Сообщение R_I_M 07 апр 2014, 12:12

На PLC связь оказывает влияние множество помех, и низкое напряжение на линии в том числе.
Второй 189 счетчик, который у Вас не опрашивается, Вы в маршруте его по радио пытаетесь опросить через МКС ? На самом МКС-е мощность повысили?
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: Проблема PLC сигнала. Неопрос.

Сообщение OILeG 07 май 2014, 06:16

Тоже замечал, что низкое напряжение в сети сказывается на опросе счетчиков. Особенно это проявляется в летний период , когда происходит большое потребление эл. энергии ,приезжает много отдыхающих на море и понеслись перегрузы сетей!
OILeG
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 20:23
Откуда: ОАО ДРСК Южные сети Приморский край

Re: Проблема PLC сигнала. Неопрос.

Сообщение OILeG 09 июл 2014, 12:24

Доброго времени! Появилось куча вопросов и несколько нюансов являющихся причиной неопроса счетчиков.
В частности это различные помехи в силовой сети.
Наблюдения показали,что ПК подключенный к интернету через USB модем (МТС) не дает связаться со счетчиком. А также усилители ТВ антен китайского производства.
В связи с этим прошу напомнить как пользоваться осцилографом.
Помнится вы хотели сделать обучающее видео. Ну или хотяб скриншотами покажите что и куда нажать! Какой диапазон измерения выбирать...
В общем Хотелось бы узнать как работать,потому как инструкций я не нашел в описании работы МТ. И можно вам будет позвонить,номер тот же МТС? Что и на одном из адресов электронной почты? Если можно ответьте сюда или киньте вличку.
OILeG
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 20:23
Откуда: ОАО ДРСК Южные сети Приморский край