Предлагаю в этой теме отображать проблемы связаные с неопросом счетчиков из за помех в силовой сети и возможные пути их решения. Я думаю у многих показания на некоторых счетчиках "загадочным" образом не снимаются. Т.е. при соединении непосредственно со счетчиком все работает,все плс и рф модемы,ДДМ с ББ регулярно связывается-это видно при подсоединении к счетчику через РС 232/485,а опросить эти счетчики не можем.
Мои наблюдения, надеюсь кому-нибудь поможет...
Пути решения:
1) Иногда помогает пришивка группы и адреса вручную. Для этого надо подсоединиться к счетчику через RS 232/485 и вручную во вкладке" PLC адрес" прописать правильные группу и адрес,если группа и адрес прописаны правильно все равно прописать их заново. Из опыта это многогократно помогало.
2) Перезагрузить счетчик- отсоединить фазный провод (снять питание) потом через минут 5-10/15 снова подать питание на счетчик. Тоже такие меры неоднократно помогали.
3) Проверить правильно ли забиты номера счетчиков ,бывает одна цифра забита неправильно -и усе показания сниматься не будут. Обычно остается после подрядных организаций.
4) При опросе с помощью МТ обратить внимание-чтобы все точки учета были отмечены на карте.
По ходу эксплуатации буду добавлять сюда еще проблемы и пути их решения. Естественно самая главная проблема это источники высокочастотных помех. Как показала практика ,там где есть хороший заземляющий контур,политый соленой/святой водой источники высокочастотных помех не мешают съему показаний. Это отобразилось например в АТС-ках,там где у нас по району сделали в АТС-ках хорошее заземление ,съем поазаний идет там стабильный,в остальных случаях связаться со счетчиком невозможно.
5) Люминисцентные лампы- также практика показала, что из-за них показания не снимаются,но опять же по первому времени,потом счетчик как будто "привыкает" к ним и показания начинают сниматься стабильно пример:ситуацияследующая-показания не снимаются, проверяем ДДМ-в порядке,проверяем ББ-в порядке, спрашиваем что из э.приборов включено,говорит только свет,заходим в комнату и ох....@...ем! Там люстра в которой вкручено 14 люминисцентных ламп -благородно-китайских и по стенам комнат еще ...,выключаем лампы-съем есть. Несколько раз заходил к этому абоненту,проверял целостность ввода,проверял счетчик и каждый раз прописывал группу и адрес вручную чере RS 232/485. Сейчас счетчик снимается стабильно... !!!