Сообщение OILeG 15 янв 2014, 09:01

В общем получили несколько таких счетчиков,без пультов и будем использовать их как ДДМы с 586.01 и 789.01. И возникает такой вопрос: есть ли в 109.02 функция автоматического включения через допустим минуту или 10 минут после того как он отключит абонента при превышении используемой мощности,вчера сделал стэнд,но так и не дождался включения счетчика,хотя в РЭ данного счетчика написано-(хоть и не совсем понятно) что данный счетчик подаст питание снова не ранее чем через минуту после снижения используемой мощности. Или его включение можно произвести только с пульта/мт. И не совсем понятно как програмировать в них лимит мощности. Я так понимаю что это можно сделать только после того как прописать в счетчике номер пульта,я прописывал первую пришедшую в голову комбинацию цифр,так как пульта не было и скорее всего не будет. Также нет у нас и МКСов,снимаем показания с помощью МТ. А хотелось бы установить такие ДДМы нерадивым абонентам превышающим мощность прописанную в договоре,и чтобы ДДМ подавал нагрузку через определенный промежуток времени,чтобы постоянно к этому абоненту не ездить,так как населенные пункты обслуживаемые нами находятся на большом удалении 50-65 км от эл.района где есть человек обслуживающий данную систему.
И еще вопрос который мучает уже давно....: Как установить ограничение мощности у абонента использующего трехфазное подключение,ведь счетчики работают пофазно независимо друг от друга. А абонента допустим разрешенная мощность 15 кВ. Делить по 5 кВ на ДДМ нельзя потому как абонент в праве использовать хоть по одной фазе 15 кВ,а другие фазы будут разгружены... В общем информации нигде на сайте об этом не нашел,поэто ткните носом в нужный документ, или бросьте в меня этой информацией. Пока делаю стенд где ДДМ109.02 будет работать в паре с РИМ 586.01 и с РИМ 789.01
OILeG
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 20:23
Откуда: ОАО ДРСК Южные сети Приморский край

Re: РИМ 109.02 таймер реле

Сообщение R_I_M 15 янв 2014, 12:35

Счетчик (ДДМ) РиМ 109.02 нельзя использовать в составе с счетчиком РиМ 586.01 и РиМ 789.01
Ссылка на Описание типа счетчика РиМ 586.01 таблица 1.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: РИМ 109.02 таймер реле

Сообщение OILeG 15 янв 2014, 14:25

Когда я был на семинаре в Новосибирске весной 2011 г. Там говорили, что рим 109.02 абсолютно эдентичен РИМ 109.01,с единственным лишь отличием что в нем стоит реле разъединитель также ограничивающий нагрузкуабонента и его можно использовать в качестве обычного ДДМ. Сегодня сделал стенд, РИМ 586.01+РИМ 109.02 ,прописал в ББ -ДДМ,показывает норму. Подключил после счетчика энергоприемник мощностью в 1065 ватт, установил в ДДМ лимит мощности-1000 ватт, Выставил номер пульта в счетчике,Прописал вкладку "Включено разрешено включение с пульта" ,ддм отключает нагузку,но включать приходится только через МТ. Ачто ДДМ РИМ 109.02 разве не работает как ретранслятор?
OILeG
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 20:23
Откуда: ОАО ДРСК Южные сети Приморский край

Re: РИМ 109.02 таймер реле

Сообщение R_I_M 15 янв 2014, 15:02

Все верно, он работает также как 109.01.
Понимаете, технически все будет работать... но формально это неправильно и счетчик будет считаться недействительным. Любая проверка это выявит. В описании типа на счетчики РиМ 586.01 и РиМ 789.01 они прописаны только с ДДМи типа 109.01.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: РИМ 109.02 таймер реле

Сообщение OILeG 15 янв 2014, 15:12

Пункт 2.4 в РЭ счетчика РИМ 109.02
2.4 Считывание измерительной информации со счетчиков
Считывание информации со счетчиков выполняется по интерфейсу RF и по интерфейсу PLC.
Считывание информации по интерфейсу RF
Перечень данных, доступных для считывания со счетчиков по интерфейсу RF, приведен в таблице 1.
Информацию со счетчиков считывают с помощью ДД или USB-RF, входящего в состав МТ,
используя программу Crowd_Pk.exe (см. руководство по эксплуатации МТ) или с помощью других
ВУ в соответствии с указаниями, приведенными в эксплуатационной документации на соответствующее
устройство. Так же считывается информация с базовых блоков счетчиков, если счетчик используется в
качестве ДДМ.
И после этого вы хотите мне сказать, что 109.02 не будет работать с 586-м и 789-м .....
что за бред...
OILeG
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 20:23
Откуда: ОАО ДРСК Южные сети Приморский край

Re: РИМ 109.02 таймер реле

Сообщение OILeG 15 янв 2014, 15:29

R_I_M писал(а):Все верно, он работает также как 109.01.
Понимаете, технически все будет работать... но формально это неправильно и счетчик будет считаться недействительным. Любая проверка это выявит. В описании типа на счетчики РиМ 586.01 и РиМ 789.01 они прописаны только с ДДМи типа 109.01.

Какая еще проверка,что значит неправильно? Показания будут сниматься также, функция исключения хищения эл.энергии помимо счетчика тоже будет выполняться, и огромным плюсом +++ будет дистанционное отключение абонента. И + ограничение по мощности,чтоб не грузились фидера сверх расчитаной по ним нагрузки вследствии превышения мощности. И вообще вопросы у меня возникли по другой теме. Меня интересует автоматическое включение после отключения по превышению нагрузки... и не очень понятен пункт 2.7.3 последний абзац
-"Устройство управления периодически контролирует состояние УКН по мощности,
регистрируемой счетчиком. В случае, если в отключенном состоянии через счетчик протекает ток,
более стартового, повторяет отключение УКН. Во включенном состоянии устройство управления
делает повторное включение УКН, если ток, протекающий через счетчик, менее стартового."
А конкретно - " В случае, если в отключенном состоянии через счетчик протекает ток,
более стартового, повторяет отключение УКН. Во включенном состоянии устройство управления
делает повторное включение УКН, если ток, протекающий через счетчик, менее стартового."
Из этой фразы у меня сложилось мнение что счетчик может автоматически включаться после отключения.
И как все-таки, как учитывается лимит мощности в трехфазных подключениях?
OILeG
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 20:23
Откуда: ОАО ДРСК Южные сети Приморский край

Re: РИМ 109.02 таймер реле

Сообщение R_I_M 15 янв 2014, 17:03

Из какого это документа?
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: РИМ 109.02 таймер реле

Сообщение OILeG 15 янв 2014, 18:24

R_I_M писал(а):Из какого это документа?

РЭ к РИМ109.02.
OILeG
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 20:23
Откуда: ОАО ДРСК Южные сети Приморский край

Re: РИМ 109.02 таймер реле

Сообщение R_I_M 16 янв 2014, 10:58

Смысл этого абзаца следующий:
Когда поступила команда на счетчик на отключение реле или счетчик отключил по превышению мощности, в памяти счетчика ставится галочка что реле должно быть выключено и подает команду на откл. реле.
Примерно раз в минуту он смотрит на силу тока протекающую через счетчик. Если он видит что реле должно быть отключено и через счетчик протекает ток более стартового (20мА) то он повторно подает команду на откл. счетчика.
Допустим что не было ни команды ни превышения и реле должно быть во включенном состоянии, у счетчика это записано, что "реле в состоянии вкл.". Опять же примерно раз в минуту счетчик смотрит на ток протекающий через счетчик... если он менее стартового (20мА), а реле должно быть в состоянии "включено", то он повторно подает команду на включение реле.
Делается это для того что бы предотвратить "залипание" реле. Встречается это крайне редко, но может быть.
Если у потребителя просто нет нагрузки (уехал он куда то и выключил рубильник), то счетчик раз в минуту так и будет повторно подавать команду на вкл. реле. Для самого реле и счетчика это не страшно, они на это рассчитаны с запасом.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: РИМ 109.02 таймер реле

Сообщение OILeG 19 янв 2014, 08:59

Смысл ясен. Спасибо за объяснение. Но вот как в трехфазных учетах расчитывается превышение нагрузки,вопрос из моего первого сообщения??? И я так понял что в 109.02 нет функции автоматического включения нагрузки после отключения нагрузки по превышению используемой мощности. Хотя такая функция ранее была оглашена "создателями". Просто 109.02 счетчики с отличной задумкой в виде реле-разъединителя с очень хорошими функциями,но немного они не доработаны,может быть нас-пользователей услышат и сделают ,чтобы функции про которые я задавал вопросы выше- работали...