рим 889

Вопросы по линейке типа "РиМ XXХ.ХХ"

рим 889

Сообщение hitman 27 окт 2013, 14:11

Здравствуйте !
1)Подскажите возможно ли такая схема ?
имеем два счетчика рим 889 ,один с коммуникатором gsm другой без!
хотелось бы опрашивать оба счетчика по gsm обвязав их по rs-485.

2) Требуются почасовые месячные показания для энергосбыта
возможно ли с помощью программы Setting_Rm_889.exe это сделать ?
и как конвертировать архивы в Exel ?
или требуется другое ПО
hitman
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 06:57

Re: рим 889

Сообщение R_I_M 28 окт 2013, 11:02

Доброго времени суток!
1) Подключение нескольких счетчиков возможно если коммуникатор РиМ 071.01 или 071.02, подключение счетчиков производится к коммуникатору по интерфейсу RS-485

2)Счетчик ведет годовой журнал показаний емкостью в два года, там показания за каждый месяц на первое число 00 часов.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11


Вернуться в Новая линейка счетчиков

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3