Страница 1 из 1

Монтаж 189 на СИПе

СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 13:40
f7on
Здравствуйте, в ТУ на электроснабжение указано применить счетчик типа 189.03. Согласно руководству по монтажу счетчик монтируется непосредственно на фазный проводник ответвления от опоры, за него же осуществляется крепление СИПа к опоре. Но, насколько я знаю, крепление и натяжение проводов марок СИП-2(4) осуществляется за нулевой проводник. Как все-таки правильно выполнить монтаж СИП и счетчика?

Re: Монтаж 189 на СИПе

СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 13:49
R_I_M
Доброго времени суток!
На рисунке показан схематичный монтаж счетчика на опоре, нулевой провод на схеме не показан натянутым, т.к. не будет видно как крепить нулевой провод счетчика.
Отвод к абоненту со смонтированным счетчиком натягивается согласно применяемому кабелю.