связь с 889.10 по rs485

Вопросы по линейке типа "РиМ XXХ.ХХ"

связь с 889.10 по rs485

Сообщение hitman 04 июл 2013, 07:32

Не могу связаться с счетчиком по 485 , нет ответа и все (
делаю все по документации ,использую конвертор moxa uport 1150i
конвертор посылает запрос но счетчик молчит .
в чем может быть причина ?
hitman
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 06:57

Re: связь с 889.10 по rs485

Сообщение alexeev 04 июл 2013, 09:37

Видимо по причине того, что счетчику надо не только TR+ TR-, но и подключить внешнее питание. Проверьте адрес счетчика(номер счетчика - 2 последние цифры), ком-порт
Аватара пользователя
alexeev
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 18:24

Re: связь с 889.10 по rs485

Сообщение hitman 04 июл 2013, 15:34

Можно поподробнее про внешнее питание ?
hitman
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 06:57

Re: связь с 889.10 по rs485

Сообщение R_I_M 04 июл 2013, 16:11

Сам счетчик запитан, работает?
Опрашиваете его по какому адресу, две последние цифры зав.номера?
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: связь с 889.10 по rs485

Сообщение hitman 05 июл 2013, 14:10

Сам счетчик запитан и коммуникатор gsm тоже
опрашиваю по адресу 80 это две последние цифры счетчика .
непонятно с выводами U+ и U- что к ним подключать ?
hitman
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 06:57

Re: связь с 889.10 по rs485

Сообщение R_I_M 05 июл 2013, 15:22

В Вашем случае необходимо связываться с счетчиком в двух проводном режиме MOXA, причем контакт "GND" соединить с "U-", также необходимо взять самостоятельно (от какого либо блока питания) внешнее питание 9~12 В. и соединить их с контактами "U+" и "U-".
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: связь с 889.10 по rs485

Сообщение hitman 15 июл 2013, 07:57

Всем спасибо теперь работает )))
Теперь соединяюсь по gsm , связь установлена но на вкладке протокол вот такая ошибка !
Ошибка: Неизвестная функция (чтение частоты ИК-приемника)
09:50:28:332 Timeout.
Про что это и как исправить подскажите ?
и еще при установлении связи вылетает такая ошибка
"$r" is not a valid integer value Хотелось бы тоже узнать про что это ?
hitman
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 06:57

Re: связь с 889.10 по rs485

Сообщение NESK-Sdtu 17 июл 2013, 03:11

hitman писал(а):"$r" is not a valid integer value Хотелось бы тоже узнать про что это ?

"$r" не является значением целочисленного типа. Иными словами вы где то вводите символы вместо числа.