Сообщение R_I_M 27 ноя 2013, 14:09

Такие счетчики все на ТП или выборочно?
МКС-а нет на этой ТП?
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: Проблемы с РиМ 189.02

Сообщение soi123 27 ноя 2013, 15:07

МКС в ремонте, а счетчик один такой попался из 550 шт.
soi123
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 25 ноя 2013, 21:42
Откуда: ПАО "Россети Волга" "Самарские РС"

Re: Проблемы с РиМ 189.02

Сообщение egorovgennadiy 24 дек 2013, 18:32

Nemec писал(а):Добрый день!
Возникла проблема. После установки приборов учета РиМ 189.02 от нескольких абонентов поступили жалобы о кратковременных отключениях. Выгрузили журнал включений/выключений. В чем может быть причина? Журнал во вложении.
Заранее спасибо.

Такая же ситуация. Абоненты жалуются на самопроизвольные отключения. Бывает, что включается по истечении 30-40 минут.
Поясниете пожалуйста следующие моменты.
В описании счетчика сказано, что УКН отключается при превышении лимита мощности и при обрыве ноль провода.
1. В случае если имеется превышение лимита мощности, то счетчик включит УКН по истечении 1 минуты, если нагрузка в норме. Счетчик сам включит УКН или включить должен абонент?
2. Если отключение УКН произойдет по причине обрыва ноль-провода, то кто или что осуществляет последующее включение УКН - сам счетчик, абонент или персонал сетевой организации?
3. Правильно ли я понял из темы разговора данного раздела форума, что УКН отключается при нарушении устойчивого питания самого счетчика вследствие некачественного монтажа на опоре вл?
4. Можно ли как-то узнать, когда и как происходило отключение/включение УКН?
egorovgennadiy
 
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 12:05
Откуда: МРСК "Волги" - "Чувашэнерго"

Re: Проблемы с РиМ 189.02

Сообщение R_I_M 26 дек 2013, 09:54

Доброго времени суток!
При превышении лимита мощности счетчик отключит абонента и включить можно будет только по команде либо с пульта, либо с МКС-а, либо с помощью мобильного терминала. Сам счетчик абонента не включит.
При обрыве нуля (либо из-за плохого качества монтажа, либо сам абонент оторвал) счетчик отключит абонента, если контакт нулевого провода восстановить то счетчик сам замкнет реле.
Посмотреть когда счетчик включался и выключался можно по "журналам включений выключений" в счетчике, но нужно помнить один нюанс..., все журналы в счетчике ведутся только тогда когда в счетчике установлено время.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: Проблемы с РиМ 189.02

Сообщение egorovgennadiy 30 июн 2014, 17:08

Здравствуйте!
Хотелось бы еще раз поднять вопрос о работе УКН на РиМ189.02.

1. Итак, в руководстве сказано, что автоматически УКН срабатывает в двух случаях - при превышении УПМ и при обрыве нулевого провода.
Срабатывет ли УПМ при коротком замыкании в сети абонента?

2. Дело в том что в последнее время участились обращения от абонентов об отсутствии электроэнергии в домах. Мы проверяем информацию на МКС: в журналах экстренных оповещений в таких случаях появляется запись "защитное откл. по току". При этом никому ограничений по УПМ не программировалось и не устанавливалось. Возникает необходимость указать абоненту на возможную причину срабатывания УКН для ее устранения.
Что означает данное конкретное оповещение? Какую причину срабатывания УКН следует при этом подразумевать?

3. Какие еще типы сообщений об отключении УКН могут быть и что они подразумевают?
egorovgennadiy
 
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 12:05
Откуда: МРСК "Волги" - "Чувашэнерго"

Re: Проблемы с РиМ 189.02

Сообщение R_I_M 01 июл 2014, 10:27

Наши счетчики не выступают в качестве автомата для защиты от токов короткого замыкания. Для этого у абонента должны ставится отдельные устройства защиты.
В Вашем случае счетчик отключился в целях защиты самого себя. Есть такая функция отключения реле в случае если потребление абонентом превышает максимальный допустимый ток счетчика на 10 процентов в течении нескольких секунд.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: Проблемы с РиМ 189.02

Сообщение egorovgennadiy 01 июл 2014, 12:11

Значит это и есть "защитное откл. по току", а счетчик после этого как можно включить - пультом или только через МКС и МТ?

И какие тогда оповещения выдаются при превышении УПМ и обрыве нуля?
egorovgennadiy
 
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 12:05
Откуда: МРСК "Волги" - "Чувашэнерго"

Re: Проблемы с РиМ 189.02

Сообщение R_I_M 01 июл 2014, 13:22

Можно включить с пульта, если есть такое разрешение.
Можно включить с МКС и с МТ.
При превышении УПМ и обрыве нуля в экстренных оповещениях ничего не появится.