Неправильное подключение ДДМ

Вопросы по линейке типа "РиМ XXХ.ХХ"

Неправильное подключение ДДМ

Сообщение Fyyf 25 июн 2012, 23:03

Обнаружили, что у одного из РиМ 614 все ДДМ установлены наоборот, т.е. светодиодами и прокалывающим зажимом в обратную от опоры сторону. Счетчик списывается мобильным терминалом уже больше года, МТ никакой ошибки не показывает.
Насколько корректными можно считать списываемые показания? Что именно учитывал каждый ДДМ?
Fyyf
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 18:36

Re: Неправильное подключение ДДМ

Сообщение R_I_M 26 июн 2012, 21:54

При таком подключении сам счетчик будет считать еще и свое собственное потребление, в реальности его потребление меньше одного Ватта, по госту счетчики не должны потреблять более 1,5 Ватт.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11


Вернуться в Новая линейка счетчиков

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5