РиМ586 - нарушения схемы

Вопросы по линейке типа "РиМ XXХ.ХХ"

РиМ586 - нарушения схемы

Сообщение Tinnar 15 июн 2012, 07:49

Пожалуйста, подскажите, чего ожидать при неправильном подключении РиМ-586. Теоретическая ситуация - замена кабеля от воздушной линии до ввода в дом. Могли перепутать фазу с нулём. Какие последствия - нарушения связи с ДДМ, нарушения подсчета электроэнергии?
Tinnar
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 авг 2011, 10:51
Откуда: ООО "Хит-Энергетика" Приморский край

Re: РиМ586 - нарушения схемы

Сообщение R_I_M 15 июн 2012, 11:14

Доброго времени суток!
В этом случае связь с ДДМ-ом будет и счетчик будет считать правильно!
НО тут появляется один ньюанс - потребитель может свой ноль в доме пустить на землю возле дома или скажем на батарею... в этом случае сам базовый блок считать не будет так как считающий трансформатор у него стоит только на фазном вводе. Но если базовый блок используется совместно со своим ДДМ-ом то он будет набрасывать свое потребление до потребления ДДМ-а и выставлять статус ДДМ>ББ. По этому если вы используете ББ совместно с ДДМ-ом, то ничего страшного.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: РиМ586 - нарушения схемы

Сообщение Tinnar 10 янв 2013, 05:44

R_I_M писал(а):НО тут появляется один ньюанс - потребитель может свой ноль в доме пустить на землю возле дома или скажем на батарею...

Как показала практика, в случае этого "нюанса" ситуация несколько другая. Перепутаны ведь только кабеля питания (сочетание нескольких факторов - путаница в воздушной линии, когда ноль расположен выше фазы, хитрая разводка у абонента одноцветными проводами, просто чьи-то кривые руки и так далее), в то время как нагрузка была подключена так же, как на старом счетчике. В итоге, фаза приходит на нулевую клемму счетчика, а уже оттуда идет в землю, минуя бытовые приборы...
Как показала всё та же практика, "земля" у абонентов в селе обычно слабовата. Электричество дома есть, счетчик работает (да, ДДМ>ББ, но представьте, сколько он насчитает при такой схеме!), ТП ревёт носорогом, но фидер не гаснет...
В общем, коллеги - будьте бдительнее!
Tinnar
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 авг 2011, 10:51
Откуда: ООО "Хит-Энергетика" Приморский край


Вернуться в Новая линейка счетчиков

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3