Смонтировал девять счетчиков РиМ 889.02 Впечатления:
1. Половина клемника - срезается резьба на винтах или колодке, первый сорвал - второй стараешься не протягивать.
2. Клемная крышка не закрывается если там есть провода в принципе. Приходиться выкусывать половину клемной крышки. Разработчики - подумайте, после установки счетчика ВСЕГДА надо снять векторную диаграмму, как правило ВАФом, а идеально образцовым счетчиком, т.е. гнуть провода под 0,4кВ - это чревато... Да и под большими нагрузками тоже.
3. Цепи напряжения надо делать длиннее цепей тока, на сколько - угадали только на пятом учете.
4. У меня Высшее образование, я системный администратор, программист, связист, и еще куча всяких регалий, но показания с этоГО счетчика я снять НЕ СМОГ. Взяв бумажку, которая идет со счетчиком, тоже не смог снять показания. По индикации на ЖКИ - можно написать диссертацию... По иероглифам, которые там нарисованы- еще одну. А снимать показания придется дежурному...