Подключение ДДМ

Вопросы по линейке типа "РиМ XXХ.ХХ"

Подключение ДДМ

Сообщение chukra 30 сен 2011, 07:40

Объясните пожалуйста, если торец ДДМ со светодиодами и клеммами был установлен в сторону прибора учета, будет ли прибор учета учитывать безучетное потребление? Т.е. подключение к проводу до прибора учета.
chukra
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 сен 2011, 05:09

Re: Подключение ДДМ

Сообщение losses 30 сен 2011, 10:00

Хоть как подключай, но до прибора учета он физически учитывать не может, т.к. данная нагрузка (ток) ч/з него (ДДМ) не проходит.
losses
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 19:02

Re: Подключение ДДМ

Сообщение vitaly-oao-ner 02 окт 2011, 20:29

При Вашем варианте подключения ДДМ потребленная электроэнергия самим ДДМ будет фиксироваться как без учетное потребление э/э абонентом и ПО это фиксирует: "Т.е. подключение к проводу до прибора учета." - Ваш текст.
Устанавливать ДДМ требуется только так как указано в паспорте к ДДМ - т.е. светодиодами и прокалывающим зажимом ТОЛЬКО в сторону ОПОРЫ ВЛ-0,4.
vitaly-oao-ner
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 окт 2011, 20:07