Не решение, а продолжение проблемы. С создателем темы не знаком, представляю другую организацию.
Устанавливаем "АСКУЭ" без МКСов (суровая воля заказчика) - в наличии только комплекты РиМ-586 и РиМ-789. Ну и РиМ-0.99, без него уже никак - предполагается снимать показания по RF-интерфейсу. В числе требований заказчика - сформировать базу учетов в РМС-2150.
Установили учеты, на выходе имеем таблицу, которую можно "скормить" в РМС-2150 с помощью "импорт из Excel" (откуда уже можно импортировать в Терминал-0.99). Подводные камни:
1. Как быть с трехфазными учетами, имеющими 3 ДДМа? Вбивать 1 через экспорт, а остальные руками? Или предполагается, что этот один ДДМ будет ретранслятором для базового блока, а остальные будут просто ДДМы?
2. Хочется простого механизма присвоения сетевых адресов. В идеале - записать сначала желаемые сетевые адреса в таблицу, и "скормить" их РМСу на стадии заполнения базы данных точками учета, после чего экспортировать населенный пункт в терминал и, выехав на место, ткнуть кнопку "записать сетевой адрес" в программе "конфигурирование точек учета". Такого нет. В базу данных учеты вносятся с заводскими сетевыми адресами (если, конечно, не заполнять ее руками). В инструкции указано, как пользоваться графическим редактором маршрутов, где особо подает надежда функция "записать сетевые адреса по порядку". К сожалению, на практике оказалось полное отсутствие отображения ДДМов на плане местности (я так понимаю, предыдущий пост описывает ту же проблему). То есть, я выставляю на план точку учета, вижу номер базового блока, а ДДМ не вижу. Жмем "записать сетевые адреса по порядку" - имеем все 150 базовых блоков на адресах "х"-"х+149" в указанной группе, а ДДМы остаются с заводскими номерами. Остается открывать каждую точку учета вручную и править там сетевой адрес ДДМа. Или как вариант - вручную править все адреса в "Конфигурировании" Терминала.