Страница 3 из 4

Re: Ставим систему с "нуля"

СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 10:33
R_I_M
Доброго времени суток!
Дальность связи по силовой линии зависит от многих параметров:
- голый провод или СИП;
- если голый то количество скруток;
- нагрузка на линии;
- помехи на линии от некачественных "китайских" приборов.
Мы рекомендуем из опыта не более 100 метров, до всех счетчиков, которые находится на более удаленном расстоянии можно назначить ретрансляторы.
На каждую схему ТП своя структура, необходима рассматривать каждую в отдельности.
Все это более подробно и понятным языком написано в инструкции: http://www.zao-rim.ru/public/files/docs/dat/ins_RMS-2150.doc

Re: Ставим систему с "нуля"

СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 21:17
NOID
Спасибо, инструкция толково написана

Re: Ставим систему с "нуля"

СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 00:46
eppr
РМС2150 и драйвер для Sierra GL6110 для 8 винды есть? опять же можно для "умных" ссылку для oracle для 8 windows.

Re: Ставим систему с "нуля"

СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 12:48
nicelight
eppr писал(а):РМС2150 и драйвер для Sierra GL6110 для 8 винды есть? опять же можно для "умных" ссылку для oracle для 8 windows.

Здравствуйте.
Драйвер для модема можно всегда скачать с нашего сайта в разделе ПО. Вот прямая ссылка для скачивания http://www.zao-rim.ru/public/files/soft ... Driver.zip
Oralce находится здесь: http://www.oracle.com/technetwork/datab ... index.html правильно выберите разрядность вашей операционной системы перед скачиванием.

Re: Ставим систему с "нуля"

СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 17:35
a739
по прежнему всё установленное работает.
есть проблемы с размыкателями в счётчиках - при постройке системы эпических масштабов необходимо учитывать силы эксплуатации.
ИМХО я бы заказывал счётчики без размыкателя - пусть уж лучше считает счётчик чем висит на опоре и ждёт замены для отправки по гарантии... зашунтированный аварийной бригадой - размыкатель штука удобная, но это слабое место.
необходимо подумать над поддержкой программным обеспечением РМС счётчиков сторонних производителей типа ПСЧ4ТМ05МК, Меркурий 230ART G, СЕ301 и прочих т.к. балансовые на КТП часто уже стоят и баланс дистанционно свести сложно одной системой.

Re: Ставим систему с "нуля"

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 13:39
nicelight
Добрый день. Будьте добры, опишите подробней, как проявляется проблема с размыкателями счетчиков?

Re: Ставим систему с "нуля"

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 19:22
a739
всё просто: потребитель их села Х звонит например вечером/ночью в диспетчерскую района или села и говорит, что в дом приходит 1,2 фазы вместо 3х, или просто "нет света".... этого достаточно чтобы паралельно счётчику появилась красивая профессионально сделанная перемычка и запись в журнале ОВБ и т.д. что необходим осмотр/проверка/замена счётчика. Причины: потребляемая потребителем мощность более расчётной, выход из строя размыкателя от перегрева контактов и так далее

Re: Ставим систему с "нуля"

СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 10:14
nicelight
Присылайте вышедшие из строя счетчики нам по гарантии. Сохраненные журналы потребления есть?

Re: Ставим систему с "нуля"

СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 14:57
polev
Здравствуйте.
Возникла проблема при установке сервера Oracle на Windows 7 64-bit.
Скачали Oracle по ссылке http://www.oracle.com/technetwork/datab ... index.html
В процессе установки никаких ошибок не возникает.
При запуске РМС 2150 "Управление данными", вылетает сообщение "Не найден клиент Oracle и сетевые компоненты. Компоненты предоставляются корпорацией Orzcle и входят в клиентское программное обеспечение Oracle версии 7.3.3 или более поздней. Невозможно использовать данный поставщик, пока не будут установлены эти компоненты".
Подскажите, пожалуйста, что ещё нужно доустановить?

Re: Ставим систему с "нуля"

СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 18:21
nicelight
Добрый день.
РМс-2150 является 32 битным приложением.
Поэтому при установке 64 битного сервера Oracle на 64 битную ОС, РМС-2150 не сможет использовать 64 битные компоненты, входящие в поставку oracle.
В таком случае Вам потребуется дополнительная установка именно 32 битного клиента Oracle (можно использовать компактный instant client с оффициального сайта Oracle).
Подробные инструкции по установке во вложении.