Страница 1 из 1

Настройка РиМ 099.02

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 08:57
Sernes
Добрый день! Подскажите как через маршрутизатор РиМ(на ТП) с помощью МТ 099.01 установить режим "включено, разрешено включение с пульта" приборам учета РиМ 189.1x и 489.1x

Re: Настройка РиМ 099.02

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 11:47
R_I_M
Если у Вас есть РиМ 099.01 (мобильный терминал), то можно обойтись и без помощи МКС РиМ 099.02. В счетчик режим можно записать по радио или по PLC через программу "Программирование устройств через RFPLC". Как это сделать написано в справке, во вложении к письму.

Re: Настройка РиМ 099.02

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 13:04
Sernes
В файле CrowdPK не открываются разделы...я могу отработать с каждым счетчиком и выставить Включено, разрешено включение с пульта... но могу ли я с помощью мобильного терминала установит всем одновременно Включено, разрешено включение с пульта?

Re: Настройка РиМ 099.02

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 13:25
R_I_M
Можно с помощью программы "Конфигурирование точек учета" во вкладке "Радиомодем" установить галочку "запись пультов" и произвести запись. Этой командой записывается номер пульта и режим нагрузки, указанный в базе Мобильного терминала. Не забудьте в базе нужным счетчикам установить нужный режим.