рим 384

Техническая поддержка

Re: рим 384

Сообщение R_I_M 18 ноя 2016, 15:26

Определять предает ли данные ведомый ведущему нужно по статусу "межмодульная связь" в вкладке "Общие сведения" или по профилям (если данные передаются тогда в каждой записи будут нормальные данные о напряжении).
Ведомый и не должен учитывать по тарифам, он только передает данные. По тарифам показания распределяет ведущий, я посмотрел расписание есть все нормально учитывает.
У Вас получилось связаться с помощью пульта? У Вашего пульта зав. номер: 526987 ?
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: рим 384

Сообщение romka 20 ноя 2016, 05:29

С пультом все в порядке. Не можем связаться по радио при помощи рим 043.02.В попки протокол ипу пишет нет отклика от счетчика.
romka
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 08:49
Откуда: г.Хабаровск сети Трансэнерго

Re: рим 384

Сообщение R_I_M 21 ноя 2016, 09:59

Связывайтесь через программу "Программирование РиМ 384", выбираете "Radio" и номер канала 7 ?
Может "сом" порт не тот?
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Пред.

Вернуться в Техническая поддержка

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron