Страница 1 из 1

Нет показаний на счетчике РИМ 189.12

СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 12:22
Server_88
Добрый день!Проблема с счетчиком Рим 189.12 т.е на этом счетчике вход и выход напряжения есть, а показания как были 4 месяца назад после монтажа счетчика такие и на сегодняшний день одни и те же, что на пульте что и в МТ. Хотя на объекте где установлен данный счетчик пользуются электроэнергией... Подскажите в чем может быть проблема?

Re: Нет показаний на счетчике РИМ 189.12

СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 16:09
R_I_M
Возможно счетчик неправильно смонтирован. Счетчик должен быть смонтирован прокалывающим зажимом (который на корпусе счетчика) в сторону опоры. Посмотрите "Руководство по монтажу" по ссылке.